Автор Тема: Управление приводом Belimo LM230A в ручном режиме  (Прочитано 4445 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для упраления открытия-закрытия дефлектора (∅400) технологи заложили привод Belimo LM230A . У меня вопрос: для управления приводом достаточно кнопочного поста (если смотреть схему включения с каталога) или нет? Прошу со схемкой, может кому то тоже понадобится.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На привод Belimo SR230A для водяной задвижки, с анологичной LM230A схемой, я ставил реверсивный пускатель с 3-х штфтовым постом управления и включал схему через блок-контакты привода. Выложу для наглядности. В схеме с простым управлением нужно убрать ключи и блокировочные контакты приборов, оставить только пост управления пускателем и сигнализацию положения заслонки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Online alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем такие "сложности" с реверсивным ящиком?
Для заслонки дефлектора в режиме открыто-закрыто вполне достаточно обычного одноклавишного выключателя.
Применить схему для однопроводного управления в соответствии с тех.характеристиками
http://belimo.com.ua/files/file00219.pdf

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_sherbak,
Прошу уточнить, выключатель или кнопочный пост? Не будет ли при выключателе  циклического процесса?

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel,
О подобной схеме задумывался, но надеялся, что все проще...

Online alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_sherbak,
Прошу уточнить, выключатель или кнопочный пост? Не будет ли при выключателе  циклического процесса?
Если смотрели ссылку со схемой, то тогда так:
1. применяя схему для однопроводного управления (название из тех.документации) нужен именно выключатель: замкнув контакты заслонка примет одно положение, разомкнув - заслонка возвратится в исходное положение.
2. применяя схему для двухпроводного управления можно использовать кнопки, но тогда две: одна на открытие, вторая на закрытие, но работать это будет несколько иначе: пока будет удерживаться кнопка привод будет вращаться в выбранном положении.
Что имеется в виду под циклическим процессом?
Сам привод устроен таким образом, что ему не нужны концевые выключатели в схеме управления, в приводе есть некий электронный блок, который по перегрузу двигателя определяет конечное положение привода и блокирует его движение в данном направлении, оставляя возможность реверса.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_sherbak,
Прошу уточнить, выключатель или кнопочный пост? Не будет ли при выключателе  циклического процесса?
Если кнопочный пост использовать без пускателя, то его необходимо удерживать постоянно пока заслонка не "откроется-закроется", а для этого необходима световая сигнализация положения. Процесс открытия-закрытия для привода составляет 180с (2 минуты), не будешь же держать кнопку незнаемо сколько, да и автоматизировать и связать данный процесс с другими поступившими командами от скажем пожарного прибора не представляется возможным. В случае с выключателем с фиксацией положения, его держать не нужно, но все, что относится к блокировке и автоматике, в этом случае тоже не состоятельны. Поэтому жизнь показывает, что в этом случае лучше все же использовать пускатель.
« Останнє редагування: 21 Квітень 2015, 14:29:22 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Большое спасибо  grossel, и alex_sherbak, все пояснили.
Процесс простой дифлектор открывается или закрывается в ручном режиме и автоматика ему не нужна. 
Склоняюсь к предложенной схеме alex_sherbak,  поставлю модульный кнопочный выключатель АВВ E221-10x с индикацией.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Fogoso, хотелось бы посмотреть вашу схему с E221-10x. Управлять вы собираетесь напрямую путьем коммутации силовой цепи этим выключателем, а как же менять направление вращения привода задвижки на закрытие. Использовать 2шт. E221-10x  не очень хорошее решение, так-как сначала (в ходе управления) нужно отключить выключатель "открыть", а потом включить выключатель "закрыть". Где гарантия, что не будут забывать это делать? Если использовать Ех221-6/2 на 2 направления, то во-первых у них нет индикации, а во-вторых не будет "0" отключенного полжения и напряжение будет постоянно подаваться на обмотку в положении "Открыто" или в положении "Закрыто", что тоже не очень хорошо, так как привод не имеет отключающих концевых выключателей крайнего положения, просто при конечном положении ограничен крутящийся момент ЭД привода.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Online alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...а как же менять направление вращения привода задвижки на закрытие. Использовать 2шт. E221-10x  не очень хорошее решение, так-как сначала (в ходе управления) нужно отключить выключатель "открыть", а потом включить выключатель "закрыть"...
не нужно ничего менять, не нужно ставить второй выключатель
просто используйте схему для однопроводного управления: N на вывод 1 привода, L на вывод 2 привода и ту же L через выключатель на вывод 3 привода
не надо ничего отключать и переключать, все просто как 2х2: выключатель разомкнут - привод занимает крайнее левое (к примеру) положение, выключатель замкнут - привод движется вправо и сам останавливается в крайнем положении, напряжение снимать не нужно, далее выключатель размыкаем и привод движется в левое положение

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel,
Консультация с представителями Belimo дает право жизни решению предложное alex_sherbak, только вместо АВВ E221-10x лучше использовать ABB E227-11C с индикацией.

Offline energyproject

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скажите пожалуйста коллеги. Как подключить такую задвижку по 1 категории, через аккумулятор. Ведь задвижка у меня находится на противопожарном водопроводе в паркинге?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как подключить такую задвижку по 1 категории
Через UPS
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: