И все таки, подскажите пожалуйста, в каких случаях требуется установка автономной системы пожаротушения, по нормативам так и не понял? Если делаешь РУ-0,4, габаритами 6000х2000х1000, то я обязан поставить в щит систему пожаротушения?
Не очень понятно, Ваша РУ помещение или щит такого размера? Но в целом вот так:
1. Если Ваше РУ -
помещение и находится в здании, которое по ДБН В.2.5-56 подлежит тушению полностью ("все помещения" по таблице А.1 приложения А), то в помещении устанавливается
автоматическое пожаротушение.
2. Если Ваше РУ попадает под пункты раздела 1 Таблицы А.2 ДБН В.2.5-56, то в помещении устанавливается
автоматическое пожаротушение.
3. Согласно ППБУ во всех
электрощитах (не помещении) необходимо установить
автономное пожаротушение. Причем, по букве закона без разницы, защищено помещение пожаротушением или нет (что печально, конечно). Звучит в ППБУ это так:
1.16. Електрощити, групові електрощитки повинні бути захищені автономними системами пожежогасіння та оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
4. Если требования тушения нет, но есть особая потребность и/или заказчик хочет, то согласно ДБН В.2.5-56 в
помещении можно установить не автматическое, а автономное пожаротушение. Звучит это так:
8.1.12 Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з будівельними нормами
не підлягають обов'язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, можуть застосовуватись автономні системи пожежогасіння локального застосування.
Таким образом, если Ваша РУ - помещение, то смотрим на защиту всего здания и РУ как помещения (п.1, 2).
Если в помещении есть щиты, то их надо защищать автономными системами (бред, конечно, но пока нормы такие).
Если это такой щит, то можно ставить автономную систему. Но это уже будут не стикеры, а что-то посерьезней на такой объем.