Сугор, Sharfik, *Андрей*, вы хоть схему смотрели? Задачка и правда нестандартная, так как управление освещением с 2-х мест, а значит длина L-проводника намного больше N-проводника, а значит стандартные формулы из справочников не проходят, так как не понятно какую расчетную длину брать. Сети освещения никогда не считаю в конце лини, а прикидаю по методу центра нагрузки (см. Кноринга). Т.е. нахожу центр нагрузки, меряю длину до него, и для этой длины рассчитываю потери.
Пример: линия -----50м-----(100Вт)----20м----(100Вт)----20м----(100Вт). Центр нагрузки 50+(20+20)/2=70м. Момент М=L*ΣP=70*300=2100Вт*м, потери ΔU=M/(C*s)
Для примера Udgin, центр нагрузки смещен, так как длина N-провода до центра 50+20=70м, а L-провода до центра 50+20+20+20=110м, средняя длина (70+110)/2=90, и момент 90*300=2700Вт*м
Udgin, добавьте в схему нагрузки и длину, попробую прикинуть