Автор Тема: Запуск ДЭС для пожнасосной.  (Прочитано 4101 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Shturman

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 52
  • -Receive: 38
  • Сообщений: 505
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
к дес кроме силового кабеля прокладывается кабель собственных нужд и если он обесточиваеться это есть сигнал для дес на запуск

Онлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 78
  • -Receive: 1051
  • Сообщений: 4 312
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
кабель собственных нужд
Такий кабель забезпечує підігрів дизеля і зарядку акумуляторів . Для роботи АВР необхідно передбачати контрольний кабель на 10-14 жил .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн sanches

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 305
  • Country: ru
    • Просмотр профиля
    • Awards
Roman3R, контрольный кабель подключать от блока АВР аварийного ввода НКУ-0,4кВ, который и будет давать сигнал управляющим устройствам ДЭС?
Все было бы проще, но нет годной тех. документации со схемами. Хочется вцелом понять, что требует подключение ДЭС 2-3-ей степени автоматизации.
Ориентировочно сколько может потреблять ДЭС-1000кВт собственными нуждами (электроподогрев охлаждающей жидкости, подзаряд акк. батарей, закачка диз. топлива в расходные баки..)?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 103
  • -Receive: 1376
  • Сообщений: 7 520
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
В цепи основных вводов (ввода) НКУ при коммутации цепи, должно быть установлено реле контроля наличия фаз, которое при исчезновении напряжения на вводах формирует команду на запуск ДЭС (замкнутые последовательно сухие контакты реле контроля КV1 и КV2 вводов). После запуска ДЭС при поступлении напряжения, включится реле контроля КV3 ввода с ДЭС, а также при отсутствии напряжения на основных вводах НКУ, с задержкой включения (сигнал задержки формируется реле времени на основных вводах) для исключения ложного срабатывания и для гарантировнного запуска ДЭС включится коммутирующий аппарат (контактор, автомат) и подаст напряжение с панели ДЭС на шины распределительного щита. В это же время, при исчезновении напряжения, отключатся вводные аппараты щита АВР основных вводов. Щит будет питаться от ДЭС. А при появлении  напряжения на основных вводах, с задержкой по времени отключится вводной аппарат от ДЭС и включится апарат основного ввода и схема будет работать от основного ввода.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2015, 10:52:08 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 76
  • -Receive: 180
  • Сообщений: 1 349
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
В продолжение этой темы. Столкнулся с такой ситуацией: на предприятии 3-я категория. Как обычно, ставим насосную с ДЭС, и заказчик хочет запитать от этой ДЭС часть ТХ оборудования. ДЭС будет выбрана на суммарную нагрузку ТХ+насосная + запас на запуск самого мощного дизеля.
Допустимо ли от этой ДЭС запитка прочего ТХ оборудования?
« Последнее редактирование: 30 Январь 2017, 14:24:33 от CC19 »

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 103
  • -Receive: 1376
  • Сообщений: 7 520
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Как обычно, ставим насосную с ДЭС, и заказчик хочет запитать от этой ДЭС часть ТХ оборудования. ДЭС будет выбрана на суммарную нагрузку ТХ+насосная + запас на запуск самого мощного дизеля.
Допустимо ли от этой ДЭС запитка прочего ТХ оборудования?

Если насосная не системы пожаротушения, а для ТХ оборудования, для обеспечения 2-й категории, то вполне можно.
В противном случае, мне кажется, что потребуется согласование с МЧС.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн WAN

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 10
  • -Receive: 5
  • Сообщений: 104
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
А чом би й ні? Тільки потрібно вибрати ДЕС більшу, враховуючи потужність додаткових споживачів.
Дуже важливо не перестати ставити питання. Цікавість не випадково дана людині.  (А.Ейнштейн)

Оффлайн CC19

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 76
  • -Receive: 180
  • Сообщений: 1 349
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Изначально ДЭС была для насосной. Планируется увеличить ее мощность для запитки дополнительного ТХ оборудования.
grossel, а в нормах запрет не встречали?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 103
  • -Receive: 1376
  • Сообщений: 7 520
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Изначально ДЭС была для насосной. Планируется увеличить ее мощность для запитки дополнительного ТХ оборудования.
grossel, а в нормах запрет не встречали?
Прямого нет.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер