1. Оборудование пожаротушения должно быть сетифицировано и иметь сертификат соответствия.
2. Пожарные насосы относятся к оборудованию 1 категории электроснабжения (и должны иметь технологический резерв, тоесть один насос основной -второй резервный).
3. Схема управления, согласно требований, должна обеспечивать работоспособность системы и в случаях остановки или не обеспечения заданного давления в системе, или увеличения разбора гасящегося вещества-должен паралельно включатся второй насос.
4. Схема должна обеспечивать контроль целосности цепей управления и состояния цепи пожарных насосов.
Я вижу проблему не в том, нужна для системы пожаротушения 1 категория или не нужна. Однозначно необходима и ее необходимо выполнять согласно главы 1.2 ПУЭ. Вопрос в том, что FG WILSON выпускает ДЭС как основной (автономный), а также резервный источник электроснабжения и судя по информации НПП"МАДЕК" г.Киев они завозят в Украину ДЭС для резервирования, а эта ДЭС не допускает перегруза. Тоесть при индуктивной нагрузке неодходимо учитывать пусковые токи ЭД пожарных насосов. Грубо говоря, генератор обеспечивает прямой пуск асинхронного ЭД номинальной мощностью из расчета 0,3-0,4кВт на 1 кВт мощности генератора. Нужно считать и правильно выбирать ДЭС с учетом всей подключаемой нагрузки и пускового тока наибольшего ЭД, чтобы при пуске ЭД не было провала напряжения на генераторе и отключения (не включение)системы пожаротушения (пусковая аппаратура допускает отклонение напряжения в сторону снижения не более 15%).