Автор Тема: Заземление крюков траверс  (Прочитано 2130 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Robert 1951

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • проетирование слаботочных сетей
    • Awards
Заземление крюков траверс
« : 18 Березень 2015, 16:59:09 »
Помогите советом: Прокладывается  оптический кабель для  Интернета  по  ВЛ-04 кВ .Кабель с пластиковым  внутренним сердечником   и  не имеет   металлических  изделий . Требуется ли выполнять  заземление  крюков и траверс на опорах ВЛ-04кВ? 

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление крюков траверс
« Reply #1 : 19 Березень 2015, 08:58:08 »
сломали не одно копье.

оператори/власники волокна не змогли довести, що не потрібно заземляти.

п.2.4.33 ПУЕ  ..... Залізобетонні опори повинні мати металевий зв"язок між установленими металоконструкціями, арматурою стояків, підкосів та відтяжок.

Offline Robert 1951

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 21
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • проетирование слаботочных сетей
    • Awards
Re: Заземление крюков траверс
« Reply #2 : 19 Березень 2015, 16:19:17 »
Спасибо  Всем! Перезвонил в РЭС  главному инженеру заземлять крюки необходимо .На  Ж./ б опоре в верней части есть металические уголки 50х50 на которых установлены крюки с фарфор. изоляторами . Облэнерго. соединенные с землей .Предложил ему заземлить проектируемые крюки от Облэнеговского заземления -получил НЕТ!  Делайте свое. Может кто-то предложит др. вариант .(Электро не прводящие траверсы -крюки )

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: