Автор Тема: Схема принципиальная управления вентилятором.  (Прочитано 7188 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nexon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какими способами можно добавить в схему индикацию "Авария вентилятора"
Схема собирается в ШУВВ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
какими способами можно добавить в схему индикацию "Авария вентилятора"
Самый надежный способ контроля работы вентилятора - это реле перепада давления! Т.к. контролируется непосредственно работа вентилятора (поток воздуха), а не состояние защит .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SiberiaN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 58
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем ставить тепловое реле на однофазный двигатель?(кстати я таких не видел, а теплуха, что у вас прописана - трехфазная). Что за контакт КС1? Откуда он запитан? Для чего контакт КС2?(автомат и доп контакт автомата последовательно - смысл?) Запитайте цепи управления до силового автомата. По поводу реле перепада давления - по моему это более актуально на вентиляторы бОльшей мощности, где присутствует ременная передача(или еще какая нибудь, то есть вентилятор посажен не на вал двигателя)
« Останнє редагування: 16 Березень 2015, 16:31:11 від SiberiaN »

Offline sim

  • *
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 20
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выкинте из схемы контакты состояния автомата, цепи управления вентилятором должны запитыватся  после автомата по ходу к нагрузке. Разберитесь с цветом линз сигнальной арматуры: включено-зеленый, отключено-красный. Если двигатель вентилятора однофазный небольшой мощности с встроенной защитой, то дополнительно устанавливать тепловое реле нет необходимости, как и нет необходимости устанавливать автомат защиты цепей управления. Если система вытяжной вентиляции не требует регулирования скорости, включения и отключения в зависимости от техпроцесса-тогда реле перепада давления не устанавливается и соглашусь с SiberiaN, что в оговореных им случаях-достаточно реле напора.

Offline Nexon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне тоже не нравятся эти контакты сигнализации. Цепь управления вентилятором и так запитывается ПОСЛЕ автомата. С цветом сигнальной арматуры еще не определился. Как обычно делается?(пуск-зеленый, стоп-красный, авария тогда что...). Вентилятор VRK 56/35-4E: 220В; 310Вт; 1.45А. Регулирование скорости и т.п ничего не предусмотрено.
По тех. условиям так:
7. "Шкаф управления вытяжной системой установить в помещении на отм. выше 0.000. На лицевую панель шкафа установить светосигнальную арматуру "Включено", "Отключено", "Авария" вентилятора, кнопки управления "Включить", "Отключить".
8. Выполнить защиту электродвигателя вытяжного вентилятора от КЗ, перегрузки, неполнофазного режима работы. При срабатывании любой из вышеуказанных защит вытяжной системы вентиляции должна блокироваться. Деблокировка работы системы вентиляции должна быть доступна только электротехническому персоналу.


Offline moshkarow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
пуск-зеленый, стоп- оранжевый, авария  - красный
контроль напряжения -белый

Offline moshkarow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
или стоп - красный
авария -красный мигающий

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Соглашусь с moshkarow, работа оборудования-"зеленый", стоп-"красный", "авария"-красный мигающий.
Блокировать работу системы, самое простое, можно с помощью независимого расцепителя автомата установленного в цепи управления (по схеме после автомата управления), путем подачи на него сигнала "авария". А деблокировать его может только электротехнический персонал или как вариант ставить еще промежуточное реле с кнопкой н.з в цепи катушки реле.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Nexon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я выкинул из схемы независимые расцепители, а режим авария выполнил только через тепловое реле с переключающим контактом. С цветом сигнальной арматуры разобрался, спасибо.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nexon,
А схему на рассмотрение можно?

Offline Nexon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Fogoso, в первом посте прикреплена.

Offline moshkarow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards

 есть такая специальная  двухцветная сигнальная лампа - индикатор положения

Offline moshkarow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards

Ребята помогите...
Что мешает работать КВ24 и КВ24а в автоматическом режиме? Т.е. в ручном режиме все работает без аварий,как только перевожу в автоматический авария

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: