Доброго дня. Чи можна прокладати кабель пожежогасіння в суцільному лотку. Замовник не хоче пофорованого. Виробники лотків кажуть що в них суцільних сертифікованих лотків немає.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виробники лотків кажуть що в них суцільних сертифікованих лотків немає.
В любих з сертифікатом на вогнестійкість Е90
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы имеете в виду огнестойкий кабель?
Если да, то кабель должен прокладываться либо по негорючему основанию, либо в кабелеводах соотвествующей огнестойкости. Поэтому у кабелеводов должен быть сертификат. Если нет сплошных лотков с сертификатом, значит, только перфорированные.
Но, кажется, были сплошные лотки с сертификатами. Проверьте лотки KBL.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если да, то кабель должен прокладываться либо по негорючему основанию, либо в кабелеводах соотвествующей огнестойкости.
А что, негорючее основание уже равно огнестойкому? Я считаю, что правильно "сказать" так: для обеспечения нужной огнестойкости всей кабельной линии, кабель должен прокладываться в том числе, по строительным основаниям, класс которых не ниже требуемого, например, для кабельной линии Е90, строительная конструкция (стена, панель, и т.д.) классом не ниже EI90.
Все компоненты огнестойкой кабельной линии, должны быть классом не ниже требуемой. Любое наличие элементов классом ниже (та же прокладка рядом обычного кабеля) снижает класс огнестойкости до нижнего значения. Это в теории, а на практике, .... подымите голову в любом супермаркете и посмотрите внимательно, как и на чем проложены рыжие/красные кабеляки. Нормоконтроль рулит!  :thumbsup:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что, негорючее основание уже равно огнестойкому?
Оно лучше, оно совсем не горит.  :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Оно лучше, оно совсем не горит.
Жесть , например толщиной 0,5 мм , она не горит , но под Е90 не пройдет .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Жесть , например толщиной 0,5 мм , она не горит , но под Е90 не пройдет .
Насколько я понимаю, конструкция рассматривается целиком. Если это дерево + 0,5 мм штукатурки, то основание негорючим не будет.
Вообще-то, "горючесть строительных материалов с отнесением их к соответствующей группе определяют по результатам испытаний согласно ДСТУ Б В.2.7-19".

 

Offline Allexes

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проблема в тому що кабель прокладатиметься в агресивному середовищі, виділятимуться пари, жири , волога,  і замовник хоче що б всі кабелеі були прокладені в суцільних лотках

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проблема в тому що кабель прокладатиметься в агресивному середовищі, виділятимуться пари, жири , волога,  і замовник хоче що б всі кабелеі були прокладені в суцільних лотках
Не обращайте внимания, это мы от скуки тему развиваем  :).

Поищите лотки KBL, там точно были сплошные с сертификатом еще несколько лет назад.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будь ласка, прокладення у електротехнічній трубі з тримачами "від ОБО Беттерманн". Подробиці:
- на сайті виробника http://catalog6.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do;jsessionid=DE4ACB39AFEE549E349A8F4D9FB326F3.www23.00?favOid=bss_263931&act=showIO&forward=showSingleSolutionView&lang=uk&catId=BSS;
- на семінарі 23.04.2015 у Запоріжжі (дивись банер на головній сторінці нашого форуму).

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос ТС -
Чи можна прокладати кабель пожежогасіння в суцільному лотку
ответ Evgen Koc,
Будь ласка, прокладення у електротехнічній трубі з тримачами "від ОБО Беттерманн"
"в огороді бузина, а в Києві дядько?"
Но все равно спасибо, ОБО одни из самых лучших производителей кабельных систем.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 160
  • -Receive: 128
  • Повідомлень: 920
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Окремі тримачі кабелів/труб, сертифіковані в Україні, можна подивитися у нашому архіві: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2836

Offline BASIK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 28
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
С какими кабелями сертифицирован данный крепёж? Действует ли данный сертификат по состоянию на сегодня? Если действующий - бросьте ссылку на данные сертификаты (з додатками). Буду Вам очень благодарен.

 