Уважаемые коллеги, подскажите как поступить.
Сейчас разрабатываем проект по пожарным системам складского помещения.
В складском помещении устанавливаются 12 сенитных фонарей.
Заказчик настаивает на том, что запуск системы принудительного дымоудаления (по простому открытие зенитных фонарей) должно происходить от системы не електрической. Т. е. сверху на фонаре стоит балон с газом, при получении сигнала там что то разбивает балон и за счет газа в балоне открывается фонарь. Потом приежает обслуга, меняет балон и все работает дальше.
Я думаю что это вчерашний день. Что нужно ставить привод, и осуществоять это через електрику. Заказчик настаивает на газе, мотивируя свое мнение тем, что если електричество вдруг пропадет, то фонарь не откроется, ну и стоимость електрического привода дороже, чем газового балона.

С автоматикой сталкивался ранее не очень глубоко, так знаю что она есть. В делалях сейчас заставляет проект разбиратся. Подскажите кто прав, а кто не очень.
Заранее благодарен за помощь.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 103
  • -Receive: 1372
  • Сообщений: 7 506
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если использывается система дымоудаления через зенитные фонари, то больше прав заказчик. Используйте простые, надежные решения и оборудование известных фирм, учитывайте надежность и условия эксплуатации.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2015, 17:15:46 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Sanuch

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Сообщений: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Т. е. сверху на фонаре стоит балон с газом, при получении сигнала там что то разбивает балон и за счет газа в балоне открывается фонарь
А сигнал то какой не электрический случаем? Пневмопривод с электрическим узлом пуска, все вроде просто.

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 204
  • -Receive: 664
  • Сообщений: 5 250
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Не помню уже точно, но для фонарей с пневматикой, кажется, нельзя выполнить все требования ДБН.
Откройте п.12.5 ДБН В.2.5-56 и проверьте по списку возможности этой пневматики. Если всего хватает, то ничего не мешает ее поставить. Если не хватает, то надо думать. В принципе, такие решения на складах регулярно используются.

 