А можно как-то на базе этих (аналогичных) счетчиков ограничивать мощность на ТП сразу по 2-м вводам.?
Проблема. 9-эт. дом, мощность по ТУ 103кВт, ток 170А, 2 категория. Классическая схема ВРУ с восьмерочным переключателем, с равномерной нагрузкой на секции 111А и 103А. На основании этих нагрузок были выбраны автоматы с настройкой тока 120А и 110А соответственно. Обл. говорит что можно отбирать на 120+110-170=60А больше.
Аналогичная проблема уже была:
Питание всех квартир 16-эт дома от одной секции ВРУ Пришлось сажать всю нагрузку квартир на одну секцию, и на основание это проекта Обл. сделал сети 0,4кВ с завышенными сечениями питающих кабелей.
Или может есть другой способ ограничивать суммарный ток на уровне 170А, но при этом чтобы каждый ввод смог пропустить ~110А?