Автор Тема: Гибкое (демпферное) присоединение трансформатора 10 кВ  (Прочитано 9430 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эта косичка от Erico 1шт. стоила около 900 евро......я один раз заклал их в проект, когда узнали цену, сразу отказались.
Есть шинные компенсаторы КША, КШМ от Восточного экспреса.
Еще есть контора ООО "Прайм-Энерго" (не реклама).....их в тырнете фиг нашел, но есть их каталог в бумажном виде (добрые люди поделились).....у них есть и косички и медные и алюминиевые компенсаторы, даже с температурным индикатором, у них цены сказали приемлемые.
Кому надо могу отсканить страницы каталога

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Udgin
Вы ничего не путаете?
Если транс сухой - то его выводы 10 кВ специально "заточены" под непосредственное кабельное подключение.
Может быть речь идет от выводах 0,4 кВ, которые подключаются шинами, и, для которых, действительно нужна гибкая вставка в качестве защиты от вибрации.
Разумеется все это идет о встроенных ТП и, соответственно, сухарях.
А зачем нужна гибкая связь при кабельном соединении?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, я тоже думаю, что очень даже напутано. 10кВ открыто без изоляции?  :wacko:
Когда есть необходимость в гибком кабеле по высокой стороне, тогда применяются специальные кабели с резиновой изоляцией.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, Ну мы же не кабель подключаем к трансу ,а муфты, а они насколько я знаю нужную гибкость (в качестве защиты от вибрации) обеспечивают. Впрочем если не прав - поправьте.
По крайней мере мы подобное решение внедряли уже не раз.
« Останнє редагування: 16 Лютий 2015, 17:22:11 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А С НИЗКОЙ СТОРОНЫ ГИБКИЕ КОСИЧКИ  ВЫГЛЯДЯТ В НАТУРЕ ТАК:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, по низкой стороне - вопросов нет. А вот по высокой??? Зачем? hmmmm
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, по низкой стороне - вопросов нет. А вот по высокой??? Зачем? hmmmm
Так вот и мне не приходилось встречать такое!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, Ну мы же не кабель подключаем к трансу ,а муфты, а они насколько я знаю нужную гибкость (в качестве защиты от вибрации) обеспечивают. Впрочем если не прав - поправьте.
По крайней мере мы подобное решение внедряли уже не раз.

* DSC00021.JPG (4203.77 кБ, 3000x4000 - просмотрено 9 раз.)
а где на этом фото, гибкая муфта? Кабель оконцован Райхем и подключен к трансу...
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, а вот та красная штука на конце кабеля это разве не муфта концевая? Я спрашиваю ,а не утверждаю. По крайней мере, когда я говорил о муфте - я имел в виду именно ее   ::)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
как то так

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
как то так
один вопрос - как к вам попало это фото?
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, а вот та красная штука на конце кабеля это разве не муфта концевая? Я спрашиваю ,а не утверждаю. По крайней мере, когда я говорил о муфте - я имел в виду именно ее   ::)
нет, нет - это муфта концевая, все правильно, так "оно" и обзывается. Другое дело, что я не согласен, с тем, что эта муфта обеспечивает необходимую гибкость. Необходимую степень гибкости обеспечивают материал изоляции и конструкция проводника. Концевая термоусадочная муфта обеспечивает герметизацию и изоляцию. Типа так.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, Ну хорошо, я неточно выразился. Точнее будет сказать: "конструкция кабеля с муфтой обеспечивает необходимую гибкость в свете защиты от вибраций".  beer
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Люди! У кого есть чертеж, или хотя бы картинка, или хотя бы фотка гибкого присоединения выводов 10 кВ сухого трансформатора к кабелю?
Ни разу не сталкивался с подобной проблемой.
Выполненные работы представлены на фото.
p.s.
Понимаю гибкий ввод на приточную установку.
Понимаю антивибрационные подставки для сухих трансформаторов.
Понимаю гибкую шину на стороне 0,4кВ.
на стороне 10кВ - не понимаю.
« Останнє редагування: 23 Лютий 2015, 10:02:57 від Дмитрий ДЮК »
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на стороне 10кВ - не понимаю.
в нормальных "типических" условиях - да, необходимости в этом нет. Но мы же говорили "взагалі", не так ли? Например, горная, шахтная, судоморепараходная отрасли даже требуют гибких подключений к трансу с высокой стороны, для этого и разработаны гибкие 5-го класса кабели (бывают и более, но это уже оооочень круто).
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 
Ім'я:     Email: