Автор Тема: В ТУ КОЕ вимагає будівництво ЛЕП-0,4кВ (в абонентських мережах) тільки ПЛІ-0,4кВ. Потрібно спросту  (Прочитано 2783 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТУ ПАТ "Київобленерго" вимагає проектувати мережі 0,4кВ тільки ПЛІ-0,4кВ. Фактичної можливості це реалізувати не має, замовник наполягає на проектуванні КЛ-0,4кВ. Звертався (замовник) з листом в КОЕ  про корегування ТУ, на що вони відписали, що для можливості коригування ТУ необхідно надати обгрунтування сертифікованої організації ...
Чим можна підтвердить нормативне та юридичне право замовника, будувати КЛ-0,4кВ замість  ПЛ-0,4кВ. Потрібні посилання на нормативні документи. До того ж, мережі 0,4кВ будуються від абонентської підстанції. Сільський голова давав офіційний дозвіл.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что конкретно в ТУ написано...."ЛЕП" или "ПЛІ"?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вимагає проектувати мережі 0,4кВ тільки ПЛІ-0,4кВ
тут може бути такий момент, що новозбудована ПЛІ буде власністю енергопостачальника (межу можна подивитись в договорі про приєднання), відповідно, кому хочеться в подальшому експлуатувати КЛ? Крім того, можливо, є перспектива приєднання нових абонентів від новозбудованої мережі.
тому і наполягають на ПЛІ.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SVET, очень абстрактная ситуация. Если возможно, отсканируйте эти документы (можно только конкретные пункты ТУ), ну и ответ Киевэнерго. Тогда можно будет более четко что-то посоветовать
Дела не всегда обстоят так, как кажется

oipop

  • Гість
ТУ необхідно надати обгрунтування сертифікованої організації ...

Поддерживаю sashkoMTM, самое лучшее обоснование - это если Заказчик возьмет на баланс КЛ и буде ее обслуживать.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТУ ПАТ "Київобленерго" вимагає проектувати мережі 0,4кВ тільки ПЛІ-0,4кВ. Фактичної можливості це реалізувати не має,
SVET, а можно дать больше информации об объекте? Почему нет возможности сделать ВЛИ? 
Заказчик возьмет на баланс КЛ и буде ее обслуживать.
На сколько я понял речь идет о подключении котеджа. Если это действительно частное жилье, то каким образом заказчик может взять на свой баланс КЛ, и каким образом он будет ее обслуживать в случае повреждения? Чтобы вести раскопки на поврежденной КЛ нужно собрать кучу документов в разных организациях.
SVET, по моему будет проще и лучше для заказчика согласится на требования облэнерго

oipop

  • Гість
Если это действительно частное жилье, то каким образом заказчик может взять на свой баланс КЛ, и каким образом он будет ее обслуживать в случае повреждения? Чтобы вести раскопки на поврежденной КЛ нужно собрать кучу документов в разных организациях.
Никаких кучу документов собирать не нужно, если КЛ твоя. Что с ней будет никого не волнует. Чтобы взять на баланс нужно иметь обученных электриков в штате или договор, с организаций у которой есть обученные электрики. Все.
Видимо Вы с подобным еще не сталкивались.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что с ней будет никого не волнует
oipop, что будет с КЛ действительно никого не волнует. Но КЛ будет проложена по улице, где по мимо нее могут быть проложены другие сети (газ, канализация, вода, другие КЛ).
Чтобы взять на баланс нужно иметь обученных электриков в штате
Если речь идет о жилье в частном секторе, то каким образом это можно сделать?
или договор, с организаций у которой есть обученные электрики.
Во сколько это обойдется заказчику?
Видимо Вы с подобным еще не сталкивались.
oipop, сталкивался :( Договор заключен с облэнерго на обслуживание КЛ-10кВ и ТП. Сидели без света неделю пока обла ликвидировала аварию на КЛ-10кВ