Автор Тема: Заземление опор уличного освещения  (Прочитано 21659 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Фаза + N + PE .
 ПУЕ . 2.4.33   Металеві опори, установлені на залізобетонні фундаменти, повинні мати металевий зв'язок між металоконструкціями та арматурою фундаменту.
2.4.40   У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапруг (2.4.34). Відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більше ніж 100 м.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Цитата: Roman3R
Фаза + N + PE .
Roman3R, но я смотрю вся информация - для заземления надо систему TN-C?! =-0. Что скажеш?
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если применить систему TN-C то в соответствии с ДБН В.2.5-27-2006 необходимо прокладывать медный кабель с сечением жил не менее 10 мм2 или алюминиевый не менее 16 мм2 . В вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжения .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Roman3R, Спасибо! Очень помог!
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Mila

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, подскажите, пожалуйста, а достаточно ли просто проложить кабельную линию (например ВВГ-5х4мм2), чтобы обеспечить заземление опор наружного освещения? как подводится кабель в опору а потом к светильнику?
заранее спасибо за вопрос

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Mila
как подводится кабель в опору а потом к светильнику?
Какой тип стоек опор ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Mila

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, беру оцинкованные опоры высотой 8 м с одним светильником оникс под лампу ДНаТ-250Вт

Offline Mila

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, я с заземлением вообще не в ладах....никогда его не делала, просто прокладывала КЛ, выставляла опоры, и т. д. все что нужно нанести на генплане по наружному освещению. Что касалось заземления я вообще в это не вникала и даже не знаю нужно ли заземлять опоры....и если нужно , то как это делать..... :'( :'( :'(

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Mila
беру оцинкованные опоры
Как выполнить ввод кабелей см. ПУЕ п.6.3.33 , 6.3.34 , 6.3.40 . Если опоры металлические , дополнительно заземлять их не нужно , достаточно каждый светильник присоединить к PE проводнику .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE
а как же ПУЭ п.1.7.61 и п.6.3.14 (применение TN-C для внешнего освещения)?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сети НО городов выполняются 3-фазными с глухо заземленной нейтралью, в них применяются 4 и 5-проводные линии. Пятипроводные линии, в которых реализуется система заземления TN-S, рекомендуется применять на улицах с интенсивным пешеходным движением и на территориях детских учреждений, т.е. в местах, где требуется повышенная электробезопасность сети.
Распределительные линии НО дворовых территорий, как правило, имеют небольшую протяженность (до 300 м) и питают ограниченное число маломощных светильников. Для таких линий в ряде случав оправдано использование жгутов из несущих изолированных токопроводящих жил и нулевой раб очей жилы с сечением 16 и 25 мм кв.
Ответвления от распределительных линий к светильникам выполняется по 3-проводной схеме. В цепи питания каждого светильника необходима установка предохранителя или автомата индивидуальной защиты. Следует также предусматривать защитное заземление каждой опоры и кронштейна для крепления светильника.
Схемы подключения светильников, установку светильников на опоре с подключением от ВЛИ НО выполненую СИП, а так же узел ввода кабеля в цоколь опоры с подключениями и заземлением-см. вложение.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, какие конкретные нормы Вы поясняете?

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжения

Минимальное сечение PE-провдника должно быть не меньше 10 мм кв по меди или 16 мм кв по алюминию.

Да же к светильникам в офисе уже тянут минимум 10 мм кв PE-жилу по меди.



Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если применить систему TN-C то в соответствии с ДБН В.2.5-27-2006 необходимо прокладывать медный кабель с сечением жил не менее 10 мм2 или алюминиевый не менее 16 мм2 . В вашем случаее целесообразнее применить систему TN-C-S с отдельными жилами N и PE , кабель выбрать в соответствии c допустимым током и нормированым падением напаряжени

Да. Только экспетриза скажет, что TN-C-S нельзя. Только TN-C. И варианта только два: или тянуть 16 мм2 по алюминию, или ставить контура заземления возле каждой опоры не более 30 Ом...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да же к светильникам в офисе уже тянут минимум 10 мм кв PE-жилу по меди.
=-0 где? зачем?
или ставить контура заземления возле каждой опоры не более 30 Ом...
зачем?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: