6.1.19 ПУЭ 2014
« : 08 Січень 2015, 15:49:41 »
В старой редакции ПУЭ этот пункт гласил:
Quote (selected)
6.1.16. Для живлення світильників місцевоrо cTaцioHapHoro освітлення з
лампами розжарювання слід застосовувати напрyry: у приміщеннях без підвищеної
небезпеки  220 В, у приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпеч
них  не вище 42 В. У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небез-
печних допускаеться напруrа до 220 В, у цьому разі необхідно передбачати захисне
вимкнення лінії при струмі витоку до 30 МА або живлення кожноrо світильника
за допомоrою розділовоrо трансформатора (розділовий трансформатор може мати
кілька електрично не пов'язаних вторинних обмоток).
В новой редакции первое предложение убрали, и теперь получается что этот пункт касается не только местного освещения но и общего:
Quote (selected)
6.1.19. У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних
дозволена напруга має становити до 220 В; у цьому разі необхідно передбачати
захисне вимкнення лін ії за струму витікання до ЗО м А або живлення кожного світильника
за допомогою розділового трансформатора (розділовий трансформатор
може мати кілька електрично не пов’ язаних вторинних обмоток)...
Что думаете по этому поводу?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6.1.19 ПУЭ 2014
« Reply #1 : 08 Січень 2015, 17:21:35 »
Но теперь то этот пункт касается только помещений с повышенной опасностью и особо опасных помещений! И никак не касается МЕСТНОГО освещения в ЛЮБЫХ помещениях! Я так понимаю в новой редакции просто исключили понятие МЕСТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Главным критерием при выборе напряжения светильников теперь является опасность самого помещения в отношении возможности поражения человека эл.током.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6.1.19 ПУЭ 2014
« Reply #2 : 09 Січень 2015, 10:02:09 »
Ну так под помещения с повышенной опасностью попадают много производственных помещений. Например, СТО с бетонным (токопроводящим) полом, светильники на высоте 4м, и что, ставить УЗО?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6.1.19 ПУЭ 2014
« Reply #3 : 09 Січень 2015, 10:36:57 »
Нет конечно, поскольку светильник установлен выше доступной по ПУЭ высоте 2,5м и исключает случайное прикосновение. Я так думаю..по аналогу ПУЭ РФ и ТКП РБ.
6.1.17.  У приміщеннях з підвищеною небезпекою і особливо небезпечних за висоти встановлення світильників загального освітлення над підлогою або площад­ кою обслуговування, меншої ніж 2,5 м, застосовувати світильники класу захисту О
не дозволено, необхідно застосовувати світильники класу захисту 2 або 3. Дозволено використовувати світильники класу захисту 1. У цьому разі електричне коло облад­нують пристроєм захисного вимикання (ПЗВ) зі струмом спрацьовування до ЗО мА.
« Останнє редагування: 09 Січень 2015, 10:50:08 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6.1.19 ПУЭ 2014
« Reply #4 : 09 Січень 2015, 11:17:27 »
п.6.1.17 видел
Т.е. будем считать п.6.1.19 недоработкой разработчиков?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6.1.19 ПУЭ 2014
« Reply #5 : 09 Січень 2015, 11:57:37 »
Т.е. будем считать п.6.1.19 недоработкой разработчиков?
Так а в чем недоработка? Пункт 6.1.17 дополняет вроде все оставшиеся ньюансы для бывшего в старой редакции МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. Все, что ниже 2,5 м должно быть выполнено либо светильниками с определенным классом защиты от поражения человека эл.током, либо защищаться УЗО.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 6.1.19 ПУЭ 2014
« Reply #6 : 09 Січень 2015, 22:10:25 »
Я так понимаю в новой редакции просто исключили понятие МЕСТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Можливо це друкарська помилка з виключенням місцевого освітлення . В п.6.1.20 є посилання на п.6.1.19 як на місцеве стаціонарне освітлення .
6.1.20. Переносні світильники, передбачені для підвішування, настільні, встанов­лювані на підлозі тощо, під час вибору напруги прирівнюють до стаціонарних світильників місцевого стаціонарного освітлення (6.1.19).
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 