Автор Тема: Фотометрия в DiaLux для светильников с люминесцентными лампами ARS  (Прочитано 2223 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1055
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 2 985
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если не затруднит, объясните следующий момент.
Данные о световом потоке для светильников с люминесцентными лампами не приводятся т.к. они зависят от производителя люм.ламп.
Но в плагине к программе DiaLux приведен световой поток для светильников ARS 4х18- 5400Лм!!!!
И расчет DiaLux делает исходя из этих данных.
Если взять лампу OSRAM 18Вт - то у нее световой поток - 1300.
Суммарный световой поток 4 ламп будет 4х1300=5200Лм.
А если учесть КПД светильника 55% то световой поток будет - 2860Лм! (Что уже наверное ближе к реальной цифре).
Просто обратил внимание так как хотел вместо ARS с люм.лампами использовать ARS LED (световой поток на сайте 2850Лм)
Так по расчету DiaLux - LED светильников ARS надо больше почти в 2 раза чем ARS c люм.лампами. И получается LED светильники не выгодно использовать.
Разъясните этот момент. 

Оффлайн Andrey Grishchenko

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 163
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Для СП, в которых ИС выступает не светодиод приводится расчет КПД. И тогда эффективное значение (с учетом всех потерь) светового потока используется во всех способах расчета.
Для СП со светодиодным ИС КПД мы не приводим, во всех доступных информационных и паспортных материалах указывается реальный световой поток СП (с учетом всех потерь.)
Вот пример расчета (буклет «Светильники серии UNIVERSAL») и больше информации касательно ЛЕД.
Прошу ознакомится с вложением...

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1055
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 2 985
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Я говорю про официальный плагин для программы DiaLux, который предоставляет компания СТ.
Какой световой поток для ARS/R 4x18 c лампами OSRAM 18Вт?
5400 или 2850Лм ?
Если он 2850Лм, то почему в базе данных, официального плагина для программы DiaLux, который предоставляет компания СТ, световой поток для ARS/R 4x18 c лампами OSRAM 18Вт - 5400Лм?
Может я что-то не верно понимаю?
Цитировать (выделенное)
Вот пример расчета (буклет «Светильники серии UNIVERSAL») и больше информации касательно ЛЕД.
Проверим!
Помещение 9х10м, высота установки 2.8.
Все установки DiaLux по умолчанию.

Расчет для ARS/R:

Расчет для ARS/R LED UNI 595 4000K :

15 светильников ARS/R против 20 светильников ARS/R LED UNI 595 4000K.

Я считал для маленького помещения, так для достижения освещенности в 300Лк программ DiaLux выдала 3 светильника ARS/R 4x18 или 6 светильников ARS/R UNI LED!

Оффлайн andery

  • Administrator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 1055
  • -Receive: 554
  • Сообщений: 2 985
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Посмотрел в данных плагина к Philipsу, тоже самое - на светильники 4х18 дают 5400Лм.
Наверно DiaLux потом учитывает КПД светильника.
Приношу извинения что внес неразбериху.

Оффлайн Aleksandr Voyda

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 7
  • Сообщений: 42
  • Country: ua
  • Lighting engineer LT-Ukraine
    • Просмотр профиля
    • Компания «Световые Технологии» - крупнейший производитель и поставщик современных энергоэффективных светотехнических решений с 15-летним опытом работы в этой области.
    • Awards
Андрей, любой расчет освещения (ручной или автоматический) должен учитывать КПД СП, без этого никак.
Светодиодные светильники линейки "UNIVERSAL LED" (UNI LED) были разработаны таким образом, чтобы можно было заменить ЛЛ версию на ЛЕД версию без доп расчетов и изменения расстановки (прокладки кабелей, замены проводки). Это удалось) На начальном этапе мы проигрываем в свете, но спустя некоторое время освещенность выравнивается в нужные люксы (сказывается коэффициент запаса помещения и довольно заметное снижение светового потока ЛЛ в процессе ее работы).
Вы сравниваете два светильника, нужно корректно это делать - световой поток на выходе СП, полная потребляемая мощность и КСС.
ARS/R 4x18 (4x OSRAM LUMILUX L 18 W).
F=4*1350*0.55=2970 lm. P=4*18*1.15=82.8 W.
ARS/R UNI LED 595 4000K
F=2680 lm. P=33 W.

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.