Каким образом (модулем) подключить выделенные контакты БП (БЖ 1230, см. прикрепленную схему)  к системе (ППУ-ПТ) "Омега"?
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2014, 23:21:27 от iop »

Оффлайн iop

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 213
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Требуется ли вообще снимать эти сигналы и передавать на пульт (ставить дополнительные реле)?
В данном случае - все оборудование в комнате дежурного персонала.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2014, 13:08:32 от iop »

Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 187
  • -Receive: 652
  • Сообщений: 5 168
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вы бы хоть написали, что это за сигналы? И кто такой БЖ 1230, кто производитель? Или Вы думаете, что все пользуются такими БП? Или всем нужно ринуться в интернет отыскивать паспорт на Ваш БП?
Это контроль питания 220?
Вообще-то, передавать нужно. Это неисправность в системе. Отключится БП, часть системы не будет работать. По теории ПЦПН должен об этом знать.

Оффлайн iop

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Сообщений: 213
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Производитель БП- "Тирас",
Вихід „ВН” – вихід типу „відкритий колектор” для передавання
виявлених несправностей (див. таблицю 4.1). При відсутності
несправностей вихід „ВН” відкритий (має потенціал схемної землі),
при виявлені несправності – переходить в режим високого опору
(розрив кола).
Вихід “Т220” – вихід типу «відкритий колектор» для передавання
несправності основного джерела живлення (мережа 220 В) (див.
таблицю 4.1). При відсутності несправності “Т220” відкритий (має
потенціал схемної землі), при виявленні несправності – переходить в
режим високого опору (розрив кола).

У "Омеги" есть блок БСА
Блок имеет 4 канала и позволяет организовать четыре адресуемых подшлейфа. Каждый
подшлейф имеет собственный адрес и обеспечивает подключение нормально замкнутых (далее
НЗ) или нормально разомкнутых (далее НР) "сухих" контактов. Тип контактов НЗ или НР
задается микропереключателем, установленным в блоке. Программное обеспечение позволяет
производить постоянный контроль исправности блока и состояния каждого подшлейфа на обрыв,
короткое замыкание, дежурный режим и срабатывание.

Предлагают снимать сигнал с "открытого коллектора" на БСА через дополнительные реле.


Оффлайн rga

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 187
  • -Receive: 652
  • Сообщений: 5 168
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Предлагают снимать сигнал с "открытого коллектора" на БСА через дополнительные реле.
Это разумно. Завязывать по питанию два прибора не стоит.

 