Автор Тема: Выход из строя разрядников.  (Прочитано 9573 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Alexx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выход из строя разрядников.
« : 20 Листопад 2014, 21:46:16 »
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Хочу разобраться в ситуации.
На объекте случилась авария. При обрезке деревьев произошло К.З. на воздушной линии ( подозреваю - неоднократно).
Потом подача фазы на нулевой провод. Результат на фото. Выгоревшие разрядники.
На стабилизаторе выгорели входные варисторы на платах управления, "полетели" тиристоры.
По дому все целое. Автоматы QF1 и QF2 не отработали. Отработал автомат ABB C63 на стабилизаторе.
Вопрос- это ошибка монтажа или нормальное поведение разрядников ?

Offline Alexx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
.....

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #2 : 21 Листопад 2014, 11:56:14 »
Нормальное явление, разрядник не защищает от К.З., перед разрядником рекомендуется установить плавкие предохранители

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #3 : 21 Листопад 2014, 12:27:10 »
перед разрядником рекомендуется установить плавкие предохранители
- помоему не надо, автомата D63 почти достаточно, к стати, почему ДЭ а СЭ как перед счетчиком?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #4 : 21 Листопад 2014, 12:38:55 »
помоему не надо, автомата D63 почти достаточно
автоматический выключатель не спасет разрядник, как и видно на фото, а вообще надо смотреть рекомендации Бетермана по монтажу разрядников

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #5 : 21 Листопад 2014, 12:44:02 »
Вопрос- это ошибка монтажа или нормальное поведение разрядников ?
это не сработали автоматы защиты от КЗ

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #6 : 21 Листопад 2014, 12:46:21 »
Sergik, поэтому и почти  :), с рекомендациями ОБО я знаком
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline B and S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 133
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #7 : 21 Листопад 2014, 16:35:00 »
Вопрос- это ошибка монтажа или нормальное поведение разрядников ?
это не сработали автоматы защиты от КЗ

И поэтому рекомендуется заменить QF1 и QF2 на автоматы АВВ

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #8 : 21 Листопад 2014, 16:58:34 »
для защиты от такой беды надо реле напряжения ставить
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Alexx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #9 : 21 Листопад 2014, 17:33:14 »
Установлено по рекомендациям OBO. И по подробнее по поводу плавких вставок, пожалуйста. Есть мысль заменить D63 на плавкие вставки и дополнительно поставить УЗО 63А-100мА. Ваше мнение?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #10 : 21 Листопад 2014, 18:20:31 »
УЗО в таких случаях не поможет, предохранители подразумевается поставить исключительно перед разрядниками номиналом 63А, если вы хотите защитить себя от вашей ситуации, то вам необходимо реле напряжения, а не УЗО с предохранителями.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Alexx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #11 : 21 Листопад 2014, 19:28:58 »
Стабилизатор сам по себе - реле напряжения и не спасло.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #12 : 23 Листопад 2014, 19:52:30 »
не факт
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Alexx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 7
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #13 : 23 Листопад 2014, 21:25:46 »
Есть мысль - поставить вместо QF2 селективную дифзащиту - 63А, 100 мА.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выход из строя разрядников.
« Reply #14 : 24 Листопад 2014, 08:12:18 »
с какой целью? защита от тока утечек после стабилизатора?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

 