Автор Тема: Выход из строя разрядников.  (Прочитано 2654 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Alexx

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
    • Awards
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Хочу разобраться в ситуации.
На объекте случилась авария. При обрезке деревьев произошло К.З. на воздушной линии ( подозреваю - неоднократно).
Потом подача фазы на нулевой провод. Результат на фото. Выгоревшие разрядники.
На стабилизаторе выгорели входные варисторы на платах управления, "полетели" тиристоры.
По дому все целое. Автоматы QF1 и QF2 не отработали. Отработал автомат ABB C63 на стабилизаторе.
Вопрос- это ошибка монтажа или нормальное поведение разрядников ?

Оффлайн Alexx

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
    • Awards
.....

Оффлайн Sergik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 37
  • -Receive: 31
  • Сообщений: 314
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Нормальное явление, разрядник не защищает от К.З., перед разрядником рекомендуется установить плавкие предохранители

Оффлайн Василич

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Сообщений: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
перед разрядником рекомендуется установить плавкие предохранители
- помоему не надо, автомата D63 почти достаточно, к стати, почему ДЭ а СЭ как перед счетчиком?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Оффлайн Sergik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 37
  • -Receive: 31
  • Сообщений: 314
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
помоему не надо, автомата D63 почти достаточно
автоматический выключатель не спасет разрядник, как и видно на фото, а вообще надо смотреть рекомендации Бетермана по монтажу разрядников

Оффлайн Sergik

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 37
  • -Receive: 31
  • Сообщений: 314
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вопрос- это ошибка монтажа или нормальное поведение разрядников ?
это не сработали автоматы защиты от КЗ

Оффлайн Василич

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Сообщений: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Sergik, поэтому и почти  :), с рекомендациями ОБО я знаком
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Оффлайн B and S

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 133
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вопрос- это ошибка монтажа или нормальное поведение разрядников ?
это не сработали автоматы защиты от КЗ

И поэтому рекомендуется заменить QF1 и QF2 на автоматы АВВ

Оффлайн Василич

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Сообщений: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
для защиты от такой беды надо реле напряжения ставить
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Оффлайн Alexx

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
    • Awards
Установлено по рекомендациям OBO. И по подробнее по поводу плавких вставок, пожалуйста. Есть мысль заменить D63 на плавкие вставки и дополнительно поставить УЗО 63А-100мА. Ваше мнение?

Оффлайн Василич

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Сообщений: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
УЗО в таких случаях не поможет, предохранители подразумевается поставить исключительно перед разрядниками номиналом 63А, если вы хотите защитить себя от вашей ситуации, то вам необходимо реле напряжения, а не УЗО с предохранителями.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Оффлайн Alexx

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
    • Awards
Стабилизатор сам по себе - реле напряжения и не спасло.

Оффлайн Василич

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Сообщений: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
не факт
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Оффлайн Alexx

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 7
    • Просмотр профиля
    • Awards
Есть мысль - поставить вместо QF2 селективную дифзащиту - 63А, 100 мА.

Оффлайн Василич

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Сообщений: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
с какой целью? защита от тока утечек после стабилизатора?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер
Визуальная проверка:
Наберите символы отображаемые на изображении
Прослушать / Запросить другое изображение
Наберите символы отображаемые на изображении:
В чем измеряется разность электрических потенциалов?:
Единица измерения силы тока (с маленькой буквы):