Освещение безопасности ЦДЮТ
« : 20 Листопад 2014, 12:24:28 »
Добрый день!

Есть Центр детского и юношеского творчества (ЦДЮТ). Категория электроснабжения здания - III. Согласно п.4.73 ДБН В.2.5-28-2006 необходимо организовать освещение безопасности. Всилу III категоии, светильники освещения безопасности должны быть с аккумулатором.

Подскажите, плз, как организовать освещение безопасности, чтобы светильники освещения безопасности в штатном режиме не горели, а при пропадании сетевого питания включались с питанием от собственного аккумулятора. Может, другое есть решение какое-то.

И светильники для этой задачи какие-то по дешевле прошу посоветовать.

Спасибо заранее!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #1 : 20 Листопад 2014, 12:42:53 »
светильники освещения безопасности в штатном режиме не горели, а при пропадании сетевого питания включались с питанием от собственного аккумулятора
Аварійні світильники непостійної дії , подивіться наприклад католог "Белый свет"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #2 : 20 Листопад 2014, 13:14:42 »
Светильники для аварийного освещения фирмы ИЭК, в конце новинка-светодиодный светильник аварийного освещения непостоянного действия.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #3 : 20 Листопад 2014, 15:54:45 »
Спасибо за ссылки на светильники.

Придумал еще такое решение - взять светильник 2х36 и встроить в него блок питания Conversion kit (Световые технологии), линию питания от ГРЩ подвести к блоку питания, к ЭПРА не подключать.

Еще такой вопрос: в ДБНе не написано для детских учереждений где именно нужно предусматривать освещение безопасности? Есть, корридоры и лестницы, есть помещения кружков, есть актовый зал...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #4 : 20 Листопад 2014, 17:17:00 »
Для того, чтобы аварийное освещение соответствовало всем нормам, в первую очередь следует выделить следующие точки:
• пути эвакуации — места расположения табличек «Выход» с указанием направления, а также табличек «Выход» над выходом (либо на улицу, либо в другое помещение);
• большие холлы размерами более 60 кв. м;
• помещения особого риска (в которых выполняются работы повышенной опасности, либо общественные помещения);
• важные объекты, такие, как лифты, эскалаторы, технические помещения, трансформаторные, котельные и т. п.;
• туалеты общей площадью более 8 кв. м, а также меньшего размера в случае отсутствия света извне;
• места расположения аварийных кнопок, оборудования по борьбе с огнем, а также опасных при эвакуации мест (ступени, изменение уровня пола, пересечения коридоров, места поворота коридоров).
 Эвакуационное освещение
• у каждой двери, предназначенной для выхода в случае возникновения аварийной ситуации;
• непосредственно на лестнице, так чтобы каждый лестничный подъем был освещен;
• у обязательных эвакуационных выходов и знаков безопасности;
• при каждом изменении направления движения;
• при каждом пересечении коридоров. Снаружи и рядом с каждым окончательным выходом из здания;
• непосредственно у каждого противопожарного средства и кнопки включения пожарной сигнализации;
• там, где требуется освещение путей эвакуации (тоннели, коридоры и т. п.);
• в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более;
• в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.
Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
• Взрыв, пожар, отравление людей;
• Длительное нарушение технологического процесса;
• Нарушение работ систем жизнеобеспечения;
• Нарушение режима детских учреждений.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #5 : 20 Листопад 2014, 17:50:50 »
Согласно п.4.73 ДБН В.2.5-28-2006 необходимо организовать освещение безопасности
grossel, Яке відношення має ваша роздраконена відповідь до освітлення безпеки ? Ваша відповідь більше стосується евакуаційного освітлення .
ПУЕ . 6.1.24. Освітлення безпеки застосовується для продовження роботи під час аварійного тривалого вимкнення робочого освітлення .

Lancer, Виходячи з наведоного визначення , освітлення безпеки в ЦТЮД необхідно передбачити в усіх приміщеннях гуртків , де займаються діти , щоб можна було за цей час вимкнути працююче обладнання і діти щоб зібрали свій раманент .
« Останнє редагування: 20 Листопад 2014, 19:05:00 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #6 : 21 Листопад 2014, 11:01:56 »
освітлення безпеки в ЦТЮД необхідно передбачити в усіх приміщеннях гуртків , де займаються діти , щоб можна було за цей час вимкнути працююче обладнання і діти щоб зібрали свій раманент .

То есть при 3 категории здания вцелом, в каждом помещении будут висеть светильники, которые НЕ горят при наличии сетевого питания и зажигаются при пропадании питания?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #7 : 21 Листопад 2014, 11:05:27 »
То есть при 3 категории здания вцелом, в каждом помещении будут висеть светильники, которые НЕ горят при наличии сетевого питания и зажигаются при пропадании питания?
Да.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #8 : 21 Листопад 2014, 11:11:04 »
лично я немного  разочаровался в светильниках с аккумуляторными батареями внутри, трехчасовая батарея делает светильник дорогим, через 2-3 года у дорогих светильников батарея дохнет, замена не дешевая забава. иногда через 3-4 года батарея замыкает, есть вероятность пожара.
Может поставить централизованный ИБП в помещении с температурой 20-25 (серверной) и развести кабели по помещениям?
"-"кабеля больше, ИБП
"+" значительно дешевые светильники безопастности, более длительный ресурс батарей, меньше затрат при эксплуатации (замене батарей).
что скажете?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #9 : 21 Листопад 2014, 11:14:41 »
а в дешевых светильниках с аккумуляторами, батареи текут через полгода эксплуатации, можно не пережить гарантийный срок))))
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #10 : 21 Листопад 2014, 11:31:05 »
лично я немного  разочаровался в светильниках с аккумуляторными батареями внутри, трехчасовая батарея делает светильник дорогим, через 2-3 года у дорогих светильников батарея дохнет, замена не дешевая забава. иногда через 3-4 года батарея замыкает, есть вероятность пожара.
Может поставить централизованный ИБП в помещении с температурой 20-25 (серверной) и развести кабели по помещениям?
"-"кабеля больше, ИБП
"+" значительно дешевые светильники безопастности, более длительный ресурс батарей, меньше затрат при эксплуатации (замене батарей).
что скажете?

Есть такое решение, но:

- я почти уверен, что батареи зимой будут находиться в помещении с температурой не выше +10.
- если выходит из строя ИБП - освещение безопасности здания полностью нефункционально. Т.е. такая система не надежна.

В качестве освещения безопасности пока рассматриваю вариант со светильником AOT.OPL 2x36, блок аварийного питания  CONVERSION KIT (Световые технологии). В светильник монтируется блок питания и одна лампа 36Вт, питание напрямую от ЩАО заводиться на блок питания, а уже ПРА светильника подключается к блоку питания.
Таким образом, при наличии сетевого напряжения блок авар питания заряжает АКБ и не подключает АКБ к светильнику. Как только пропадает сеть - блок питания подключает лампу на АКБ.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #11 : 21 Листопад 2014, 11:58:18 »
Таким образом, при наличии сетевого напряжения блок авар питания заряжает АКБ и не подключает АКБ к светильнику. Как только пропадает сеть - блок питания подключает лампу на АКБ.
Здесь тоже есть недостаток. Светильник не понимает по какой причине пропало питание, т.е. при ремонте щита ЩАО и выключенных автоматах - батареи будут разряжаться. Также если питание пропадет больше чем на время работы аккумулятора они разрядятся до 0, что для них очень плохо. Конечно можно установить выключатели В2, но если аварийных светильников очень много, то куда их ставить?....

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #12 : 21 Листопад 2014, 12:06:37 »
Здесь тоже есть недостаток. Светильник не понимает по какой причине пропало питание, т.е. при ремонте щита ЩАО и выключенных автоматах - батареи будут разряжаться. Также если питание пропадет больше чем на время работы аккумулятора они разрядятся до 0, что для них очень плохо. Конечно можно установить выключатели В2, но если аварийных светильников очень много, то куда их ставить?....

Согласен. Но ведь таким же образом "сядут" и батареи ИБП?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #13 : 21 Листопад 2014, 12:14:36 »
- если выходит из строя ИБП - освещение безопасности здания полностью нефункционально. Т.е. такая система не надежна.
- понятное дело, но надежность брендовых ИБП будет выше чем у CONVERSION KIT, не забываем, что в среднем от 3 кВА в комплект ИБП идет сетевая карта, которая может делать рассылки, ИБП самотестируется, предупреждает о времени замены батарей и прочие радости... 
CONVERSION KIT- умирает тихо))
надежность - на них ЦОДы строят или, как минимум, серверные.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение безопасности ЦДЮТ
« Reply #14 : 21 Листопад 2014, 12:23:36 »
Но ведь таким же образом "сядут" и батареи ИБП?
-  а в stand-by его
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

 