Автор Тема: Нормируемая высота для антивандального расположения ЩУ-0,4 кВ на опоре СВ-95  (Прочитано 2912 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, существует ли нормируемая высота для установки щита распределительного и щита учёта на напряжение 380 В на опоре типа СВ-95 и в каких документах это отражено. Заранее всем спасибо.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для щита учета можно руководствоваться требованиями к высоте установки коробки зажимов счётчика. ПУЭ, п. 1.5.29.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щиты управления уличным освещением , в которых к стати смонтированы и счетчики , установлены везде непосредственно на земле (на небольшом фундаменте или подставке) или на стенах зданий без всяких ограничений по минимальной высоте , главное удобство обслуживания .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, существует ли нормируемая высота для установки щита распределительного и щита учёта на напряжение 380 В на опоре типа СВ-95 и в каких документах это отражено. Заранее всем спасибо.
Установка щита распределительного или бокса с аппаратом ограничивающем разрешенную мощность на опорах ВЛ (ВЛИ) 0,4 кВ, регламентируется в Украине ведомственными нормами (ГІД) и составляет 3 м от отметки земли. В РФ нужно смотреть рекомендации и ТП РАО "ЕЭС России", по типу например установки привода разъеденителя-2,0м, аппаратов и оборудования -3,0м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ п. 1.5.29.  Высота установки щита нормируется от 0,8 до 1,7 м. от уровня земли. Однако большинство монтажников в реальности размещают этот щит на высоте 2 м и выше до 3 м от уровня пола (земли).
Вот такое заключение я сделал, коллеги. В проекте высота должна быть обусловлена скорее разумным желанием оградить щит от доступа неквалифицированных людей, чем нормами ПУЭ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Совершенно правильно эта высота регламентируется не ПУЭ, а ведомственными документами исходя из сображений сохранности и исключить свободный доступ посторонних лиц. В старых нормах такое требования было 3 м, в Украине эта высота так и осталось 3 м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю