Автор Тема: Помогите рассчитать уставки РЗА!  (Прочитано 3442 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Мария

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!  :thumbsup:Помогите рассчитать уставки направленной МТЗ, ТО и ОЗЗ в закальцованной схеме на сириусе-21-Л(пример схемы приложен в файле).Спасибо,буду очень признательна. :-[ Бьюсь целую неделю...никак до меня не доходит :wall:

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите рассчитать уставки РЗА!
« Reply #1 : 18 Листопад 2014, 16:06:09 »
Это сеть 10 кВ? тогда зачем Вам направленная защита?
Направленная МТЗ обычно идет в сети уже 110 кВ, для 10 кВ такая сложность не требуется.
а ОЗЗ - это земляная защита?
Если да, то в сети 10 кВ ,как в сети с изолированной нейтралью она не рассчитывается, а выставляется, как правило, эмпирическим путем.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Мария

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите рассчитать уставки РЗА!
« Reply #2 : 19 Листопад 2014, 08:12:09 »
Про ОЗЗ я уже в ПУЭ прочла,Вы правы. Про направленную МТЗ - это задание препода.   :wacko: Я отдельно рассчитала Хс,Rc для ПС №1 и №2,почитала по Голубеву,но так и не поняла как они через r эквив. находят...?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите рассчитать уставки РЗА!
« Reply #3 : 19 Листопад 2014, 10:45:59 »
Мария, Значит речь идет о Курсаче/дипломе?
Для начала гляньте в Шабада "Расчеты РЗА". Я его закинул в файловый архив.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2783
Там подробно разобран расчет уставок МТЗ и МТО, но простых не направленных.
Для направленных защит, если я ничего не путаю, расчет уставок такой же как и для обычных МТЗ, просто схемно решается вопрос чтобы она не срабатывала при протекании тока к.з. не в том направлении. Я уточню этот момент. Просто направленные защиты встречаются в сети 10 кВ крайне редко.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Мария

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите рассчитать уставки РЗА!
« Reply #4 : 19 Листопад 2014, 14:21:00 »
Ага,спасибо ;) Как рассчитать МТЗ и МТО для  ПС с одним источником у меня трудности не вызывает...вот не пойму как в кольце...в чем особенность закольцованной схемы?  hmmmm

 