Здравствуйте, коллеги!
1) Допускается ли прокладка линий питания ландшафтного освещения (ну там LED-светильники, подсвечивающие всякие клумбы, камни и прочие деревья) в пучках в пластиковых трубах?
Хочу применить двухстенную гофру из полиэтилена пр-ва ДКС (которая предназначена для прокладки КЛ до 10кВ в грунте) для обычных участков и делать переходы под дорогами, дорожками и т.д. в асбоцементной "сотке" (можно пропустить гофру d=80 мм в а/ц трубу d=100 мм). Можно прокладывать в одной трубе до 15 линий питания? Кабель ВВГ 3х2,5.
2) Если это частная территория (коттеджи, СПА) и прокладка КЛ осуществялется в пластиковых трубах - нужны ли такие защитные меры как слой кирпича, сигнальная лента или что-то в таком роде?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Разрешается совместный монтаж в одной трубе из негорючено материала нескольких групп одного вида освещения, с общим количеством проводов не более 12 (без учета контрольных цепей).
2. В местах частых раскопок необходима защита от механических повреждений любым из известных способов защиты при монтаже кабелей в траншее, во всех остальных случаях, при отсутствии угрозы механического повреждения, с монтажом сигнальной ленты поверх прокладываемой линии на расстоянии 250 мм.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Разрешается совместный монтаж в одной трубе из негорючено материала нескольких групп одного вида освещения, с общим количеством проводов не более 12 (без учета контрольных цепей).
2. В местах частых раскопок необходима защита от механических повреждений любым из известных способов защиты при монтаже кабелей в траншее, во всех остальных случаях, при отсутствии угрозы механического повреждения, с монтажом сигнальной ленты поверх прокладываемой линии на расстоянии 250 мм.
Grossel, можете скинуть ссылку на пункт ПУЭ, который допускает такую прокладку сетей одним пучком в трубе

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разрешается совместный монтаж в одной трубе из негорючено материала нескольких групп одного вида освещения, с общим количеством проводов не более 12
ПУЭ 2.1.15.
В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
1. Всех цепей одного агрегата.
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т.п., связанных технологическим процессом.
3. Цепей, питающих сложный светильник.
4. Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
5. Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
« Останнє редагування: 28 Грудень 2018, 23:43:43 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВСН 59-88-12. Глава 12 Устройство внутренних электрических сетей. п.12.17.

В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной
 
конструкции здания, на одном лотке допускается совместная прокладка:

линий питания и управления электроприемников противопожарных устройств;

линий питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;

всех цепей одного агрегата (например, агрегата по обработке картофеля в пищеблоке);

силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, обеспечивающих единый технологический процесс;

цепей, питающих сложный светильник;

осветительных сетей напряжением до 42 В с цепями напряжением до 380 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубку;

цепей нескольких групп одного вида освещения с общим числом проводов не более 12 (без учета контрольных цепей);

питающих линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.

Разрешается прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного и эвакуационного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно ли включать светильники эвакуационного освещения в случае пожара в России?

См. п. 7.6.1 СП 52.13330.2016

 