Автор Тема: Каким цветом должна быть окрашена заземляющая полоса?  (Прочитано 49313 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том то и дело что речь шла о
Внутренний контур заземления - стальная полоса 40х4 мм.
Такого сечения по стали PE или PEN проводник не может быть (разные требования ПУЕ к сечению заземляющего проводника и PE, PEN)....для PE, PEN проводимость должна быть как S/2 от фазного.
« Останнє редагування: 05 Листопад 2014, 10:55:04 від boss »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет


Это в ПТЕЕС РФ еще такое есть...в нашем же http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1143-06/print1383545798972888
слово "чорний" встречаеться только один раз

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цветовая идентификация проводников в электроустановках и в электрооборудовании используется для уменьшения вероятности неправильного соединения проводников, для повышения электробезопасности. В стандартах МЭК установлено, что двухцветной комбинацией желто-зеленого цвета должны обозначаться только защитные проводники. Использование этих цветов для маркировки не допускается, если возможно перепутать желтые и зеленые фазные проводники с проводниками комбинированной расцветки. Во всех электроустановках маркировку фазных шин желтым и зеленым цветами необходимо изменить на маркировку, например, черным и коричневым цветами, так как в МЭК стандартах они являются предпочтительными для обозначения фазных проводников.
Изложенные выше принципы цветовой идентификации проводников, используемые в стандартах МЭК, в национальных стандартах развитых стран, в наших нормативных документах, в гл.1.1 ПУЭ до сих пор не нашли своего применения. Возможно в новых разделах ПУЭ, которые выходят, эти ошибки будут устранены. Чтобы не было разнобоя в обозначении фазных проводников А,В,С в главах перешедших с ПУЭ 6 издания и главой 1.7 (L1,L2,L3), а также цветовой маркировкой шин и проводников.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот сколько был в самых разных ТП, РП ,ПС Везде внутренняя полоса заземления была выполнена сугубо черного цвета.
Вот например фото с введенной под Евро 2012 в Киеве ПС 110/10 кВ "Олимпийская". Полоса заземления - черного цвета как в кабельном этаже, так и в РУ-10 кВ.
« Останнє редагування: 12 Листопад 2014, 10:27:47 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Новое ПУЭ-2014 п.1.1.29 абзац 1,2.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

RizhikIhor

  • Гість
Полоса в ТП

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это что красить шину заземления в желто-зеленый цвет?

При сдаче котельной птались заставить окрасить всю полосу наружнего и внутреннего контура заземления в желто-зеленые полоски. согласно пуэ п 1.1.29
ответом на замечания стали

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
ПТЭЭП
2.7.7
Открыто проложенные заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет.
 
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации   
ПТЭЭС
5.10.5
Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии. Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь черную окраску.

 