Не знаю насколько это эффективно и целесообразно
Вентиляция отключается для того, чтобы:
- не было лишнего притока кислорода;
- дым по воздуховодам не попал в смежные части здания (а луче и помещения), по пути сжигая сами неогнестойкие воздуховоды.
И то, что вентилятор подключен как-то по-особенному, на данный процесс не влияет.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там того притока)..., через окна и щели всякие, ведь приточная система отключается, плюс закрываются огнезадерживающие клапаны.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 519
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там того притока)..., через окна и щели всякие, ведь приточная система отключается, плюс закрываются огнезадерживающие клапаны.
И что? Из этого следует, что в санузлах приточку отключать не надо, пусть дует?
Тем более, если в этом воздуховоде ОЗК стоит. Вентилятор сгорит.

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
В санузлах вытяжные стоят, а приток, при отключенной приточной системе и закрытых противопожарных клапанах, будет только через щели дверей и окон. При той мощности вентиляторов, тот приток воздуха даже не почувствуется. Это все рассуждения, но все же).
Нормы требуют, значит надо.
Спасибо за ответы.

Offline FEG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Система запроектирована на базе Омеги. Автоматика пожарных кранов сделана.
Здравствуйте!
Объясните мне, пожалуйста, что такое автоматика пожарных кранов.

Заказчик предлагает сделать автоматику на базе ОМЕГА, которая у него уже есть. На объекте много ПК. Что с ними надо сделать?
Надо ли мне делать подсветку пожарных кранов? Относится ли это к автоматике? Должна ли эта подсветка включаться при срабатывании хотя бы одного извещателя? при пожаре? Или она постоянно должна быть включена? Или светильник ПК подключается к аварийному освещению?

Это мне надо принять сигнал с ДППК или от СМК на дверце ПК (при ее открытии). При этом ОМЕГА должна выдать сразу же ПОЖАР и на пост охраны и вызывать пожарных? А что еще?

Помогите. Пожалуйста.
« Останнє редагування: 01 Березень 2016, 15:35:10 від FEG »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 519
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это мне надо принять сигнал с ДППК или от СМК на дверце ПК (при ее открытии). При этом ОМЕГА должна выдать сразу же ПОЖАР и на пост охраны и вызывать пожарных? А что еще?
Если заказ подразумевает только прием сигналов от оборудования ПК, то тогда вот:

ДБН В.2.5-64 Внутрішній водопровод та каналізація
8.13   ...
Крім того, у шафах пожежних кран-комплектів повинна бути передбачена можливість встановлення кнопок дистанційного запускання пожежних насосів та відкривання запірної арматури на обвідній лінії водомірного вузла, кнопок відкривання поверхових клапанів димо-тепловидалення та включення вентиляторів димо-тепловидалення і підпору повітря, датчиків положення вхідної запірної арматури пожежних кран-комплектів та датчика відчинення шафи пожежного кран-комплекту.
Формування командного імпульсу автоматичного пуску насосів підвищувачів тиску та відкривання запірної арматури з електроприводом на обвідній лінії водомірного вузла необхідно здійснювати від датчика положення вхідної запірної арматури пожежного кран-комплекту в разі відкривання наполовину будь-якої з вхідної запірної арматури пожежних кран-комплектів.

Если это полная автоматика ПК, то читайте
ДБН В.2.5-56, раздел 11.3.1 Внутрішній протипожежний водопровід:
там много интересного.
Ну и п.14.17 ДБН В.2.5-64

Да, а освещение мы обычно заказываем электрикам.

« Останнє редагування: 01 Березень 2016, 18:33:53 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 519
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вдогонку. У Омеги была одна безрадостная особенность, как для автоматики. У них выходы - без восстановления. Т.е. шкаф открыли - пошел сигнал по выходу. Шкаф закрыли - ничего не произошло. Сброс производится сбросом всей системы.
Возможно, что-то они изменили, поэтому надо спрашивать производителя.

Offline Sledopyt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ЧП "Антисептик"
    • Awards
Насколько известно, не изменили. А обязательно ли собирать шкаф управления, почему нельзя поставить возле каждого клапана БКА и для управления клапаном, с контролем целостности цепи и для получения информации об открытии клапана и переводе его в местный режим?

Offline FEG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga! Очень благодарна Вам за ответ.
И ДБН В.2.5-56 и ДБН В.2.5-64 я сначала перечитала, прежде чем спрашивать) Но заказчик не знает, что он хочет. Говорит ... хочу автоматику... а я его не понимаю. Как-будто на разных языках говорим...
Если нужно контролировать только открытие дверей, тогда можно поставить БСА+СМК. Но не могу понять, что обязательно, а что не обязательно в этой автоматике.
А выходы - все-таки без восстановления)))

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 519
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но заказчик не знает, что он хочет.
Вариантов два:
- оно Вам не очень нужно и тогда Вы отправляете заказчика, наприер к тем, кто делал раздел внутреннего водопровода выяснять, что там на самом деле нужно;
- оно Вам надо, тогда берете у заказчика контакты ВК-шников и выясняете, что они сделали, а что нет. И доделываете то, чего нет, по списку ДБН.

А обязательно все, что перечислено в ДБН.

Offline FEG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga! Еще раз огромное СПАСИБО! Пошла разбираться) Хотя.. мне оно не нужно)  :D

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какой тип контактов (что идет от пожарного щита в силовой щит вентиляции), для отключения вентиляции при пожаре, предпочтительней использовать, НО или НЗ?
При использовании НО нужно применять огнестойкий кабель а при НЗ - можно обычный.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 519
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При использовании НО нужно применять огнестойкий кабель а при НЗ - можно обычный.
?
Т.е. если сгоревший кабель закоротит, у Вас будет все в порядке?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотелось бы увидеть принципиальную схему по практическому решению контроля целостности шлейфов   цепей ПК (кто как делает и на каких приборах). Зараннее спасибо за информацию.
Для внутреннего пож. водопровода пока проходила схема управления ПК под номером 2 (см. вложение) согласно структурной схемы 1. Но все когда то меняется ..
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline mka_2006

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 90
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. если сгоревший кабель закоротит, у Вас будет все в порядке?

Тоже нужно огнестойкий)

 