Это мне надо принять сигнал с ДППК или от СМК на дверце ПК (при ее открытии). При этом ОМЕГА должна выдать сразу же ПОЖАР и на пост охраны и вызывать пожарных? А что еще?
Если заказ подразумевает только прием сигналов от оборудования ПК, то тогда вот:
ДБН В.2.5-64 Внутрішній водопровод та каналізація
8.13 ...
Крім того, у шафах пожежних кран-комплектів повинна бути передбачена можливість встановлення кнопок дистанційного запускання пожежних насосів та відкривання запірної арматури на обвідній лінії водомірного вузла, кнопок відкривання поверхових клапанів димо-тепловидалення та включення вентиляторів димо-тепловидалення і підпору повітря, датчиків положення вхідної запірної арматури пожежних кран-комплектів та датчика відчинення шафи пожежного кран-комплекту.
Формування командного імпульсу автоматичного пуску насосів підвищувачів тиску та відкривання запірної арматури з електроприводом на обвідній лінії водомірного вузла необхідно здійснювати від датчика положення вхідної запірної арматури пожежного кран-комплекту в разі відкривання наполовину будь-якої з вхідної запірної арматури пожежних кран-комплектів.
Если это полная автоматика ПК, то читайте
ДБН В.2.5-56, раздел 11.3.1 Внутрішній протипожежний водопровід:
там много интересного.
Ну и п.14.17 ДБН В.2.5-64
Да, а освещение мы обычно заказываем электрикам.