Добрый день господа проектировщики!
Сразу извиняюсь, что не создал новую тему, но у меня схожий вопрос.
Заказчик просит установить учет электроэнергии на стороне 6кВ.
Его нужно установить на 4 отходящих линиях в РУ-6кВ, по 2 на каждую систему. Конкретно в этом РУ места для этого проекта нет.
Мне было предложено пройти кабелем 6кВ через РУ-0,4 и выйти в другое свободное помещение, которое используется как склад. Там установить две сборные камеры типа КСО или КРУ с трансформаторами напряжения. и придумать какие-нибудь шкафы с трансформаторами тока.
т.е я должен придумать "какой-то шкаф", на 6кВ, с вводами, изоляторами, ТТ и потом сделать выводы на счетчики с двух ТН и четырех ТТ.
Сборные камеры не входят по габаритам, Размеры помещения 2500х3000х2500. размер дверного проема 800х2100.
Я стал засматриваться в сторону ПКУ, но они для наружной установки и вешаются только на столбы. Заказчик на них смотрит скептически, т.к. они якобы дорогие.
Собственно вопросы:
1) Можно ли устанавливать ПКУ в помещении?
2) Можно ли городить такой колхоз, который мне предлагают?
3) Есть ли какие-то нормы на подобные шкафы, или может уже есть готовые заводские решения?
Я как бы не против сделать этот проект, но против разработок подобного рода оборудования. Все-таки 6кВ это не шутки. выжить шансов нет.
Хотелось бы выслушать мнение участников, кто бы как поступил в данной ситуации?
Благодарю за ответы.