Я не настиваю ни на чем. Все зависит от реальной ситуации и выбора проектировщика- ставить отдельно ГЗШ или использовать РЕ шину ВРУ. Давайте рассмотрим дом, скажем 10 этажей. Питающие кабели пришли на ВРУ и совмещенные РЕN проводники в ВРУ разделили на РЕ-защитный и N-нейтральный. Представим себе, что шина РЕ согласно ПУЭ п.1.7.130-ГЗШ, к которой подключены защитные проводники РЕ питающих кабелей установленного оборудования, и шина магистрали уравнивания потенциалов которая уходит в техподполье или подвал для присоединения вводов металлических инженерных сетей и трубопроводов с ответвлением на шахту лифта в машинное помещение, с подключением магистрали уравнивания потенциалов к естественным заземлителям (арматуре фундаментов и металлическим строительным конструкциям). Все, задача по снижению потенциала на сторонних токопроводящих частях для основной системы уравнивания потенциалов закончилась. Цель защитных проводников РЕ отходящих к отдельным электроприемникам кабелей, обеспечить автоматическое отключение в случае повреждения изоляции и пробоя на корпус (на токопроводящих частях электрооборудования) за время оговоренное в гл.1.7 ПУЭ, для предотвращения поражения электрическим током обслуживающего персонала и потребителей электрической энергии. Которое сводится к расчету и выбору вставок расцепителей аппаратов защиты и сечению питающих кабелей. Все выбрали. Если не учитывать отходящих защитных РЕ проводников, то проводнков уравнивания потенциалов от ГЗШ будет совсем немного раз-два и обчелся и городить что-то нет смысла. И заключительный штрих, проводники дополнительной системы уравнивания потенциалов не подключаются к ГЗШ ни в коем случае, а подключаются к защитной РЕ-шине (отдельного распредщита, этажного щита и т.д) и выполняют дополнительную функцию по защите от поражения электрическим током на сторонних токопроводящих частях внутри помещений здания.