замечания по оформлению есть?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
замечания по оформлению есть?
Нет кабельного журнала, ведомости обьемов работ. Плюс на плане я приложил бы таблицу минимальных расстояний при прокладке электрокабеля.
В спецификации указать класс изоляции АВВГ. Отсутствует сигнальная лента.
« Останнє редагування: 10 Липень 2013, 10:30:58 від *Андрей* »

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
по поводу щитов, хотел разграничить освещение по участкам. С целью экономии согласен что это не экономично. Является ли это ошибкой?;
Юрий это конечно не ошибка, но лишние траты, удорожание работ, причём не обоснованное.Могут быть претензии. Деньги ведь державні?
Чтоб выделить группы, не обязательно на каждую однофазную группу давать свой щиток и ставить 3ф автомат на вводе. Можно поставить несколько автоматов но в одном щите, а на вводе в щит сделать систему управления освещением,используя только одно сумеречное реле и один датчик освещённости. Ведь всё наружное освещение должно включаться одновременно?  Уставки автоматов всегда выбираю по расчётному току с учётом коэффициента уменьшения тока уставки при нагреве при установке в шкафу, У Вас в схеме указана только общая мощность, без указания количества светильников. Поэтому трудно ориентироваться. Я обычно пишу в графе мощность выражение типа P1xNшт, где Р1 мощность одной лампы а N-их количество Насчёт того, что Вы тянете кабели наружного освещения по шляхам эвакуации- это  не очень удачное решение. Обычно щиты внешнего освещения располагают или в щитовой, откуда кабели сразу выводят наружу или же тянут по фасаду, или же в комнате дежурного персонала, откуда их спускают в подвал, при его наличии или тоже сразу выводят наружу.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот мне нравится как здесь выполнен план http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2266 :thumbsup:, все четко и понятно, его бы в ДСТУ в качестве примера :-[
а Ваш извините не дотягивает, без обид :'(

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уже работаю над ошибками, сделаю выложу на обсуждение  :thumbsup:

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
все четко и понятно, его бы в ДСТУ в качестве примера
на плане по вашей ссылке светильники не по ДСТУ нарисованы

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
мопед не мой :-[ :D

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот так для души

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
erika24, на рисунке  "но1.JPG" у Вас показаны светильники на опорах к которым идет медный кабель, не лучше проложить алюминий для снижения затрат? И как вы считали падение напряжения в линии? Схема ЩНО есть, как посмотреть уставки автоматов? Какие у Вас лампы в светильниках?

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
erika24, на рисунке  "но1.JPG" у Вас показаны светильники на опорах к которым идет медный кабель, не лучше проложить алюминий для снижения затрат? И как вы считали падение напряжения в линии? Схема ЩНО есть, как посмотреть уставки автоматов? Какие у Вас лампы в светильниках?
1. в типовом по моему идет провод ПРМ медный гибкий с резиновой изоляцией
2. участки провода в опорах мизерны по сравнению с трассой
3. падение по Кнорингу
нагрузка распределенная по участкам.
без учета меди
4. ЯУО9602 (см. схему) идет с трехфазным автоматом мин. 25А на вводе, а тепловое реле пускателя соответственно Вашей нагрузки
5. Светильники на расчетки с ДнАТ-150
6. фрагменты чертежей с разных проектов :-[
« Останнє редагування: 11 Липень 2013, 16:32:43 від erika24 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут в этой дискуссии вообще не понятно о чем спор. В зависимости от финансирования работ и учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемой зоны в дневное и вечернее время, выбираете типовые опоры (конструкции) уличного освещения с оголовком на 1;2;3;4 и т.д. светильника, с готовой (для металлических опор) анкерной закладной фундамента завода-изготовителя опоры, с подводом кабеля в основания опори через труби в закладной или с использованием СИП по условиям ТУ. Если финансирование ограничено- применяете  типовые пустотелые опоры заводов стройиндустрии, с установкой типового оголовка (конструкции) под светильники. Бурете котловану под установку опоры в зависимосити от геологии грунта и климатологии для Вашего региона, города (места установки).
 В проектировании используете нормативные документы: ПУЭ (разделы 1,7;2;6), СН541-82, ДБН В.2.5-28-2006 (раздел 4), ДСТУ Б А.2.4-18:2008 (применительно), ГДК 34.20.175-2002 (для Украины).
 
« Останнє редагування: 13 Липень 2013, 15:42:02 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И как небольшая подсказка по поводу прений: 1) Согласно п.6.3.33. ПУЭ, ввод кабеля в опору должен ограничиваться цоколем опоры. Выбраная конструкция опоры должна обеспечивать монтаж кабеля и если необходимо то и аппаратов защиты. Разрешаеться устанавливать на основании опоры ящик ввода (ЯНО и т.д.);
   2) Ответвления от кабельной линии наружного освещения в цоколе опоры на светилники, выполняеться как правило без разрезания жил кабеля (посредством плашечных или специальных переходных зажимов) п.6.3.32. ПУЭ;
   3) Электропроводка внутри опоры к светильникам выполняеться изолированым проводом в оболочке или кабелем с изоляцией на 660В-п.6.3.34 ПУЭ (гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 1,5 мм.кв.-п.6.6.16. ПУЭ);
  4) На линиях наружного освещения имеющих болле 20 светильников на фазу, ответвление к каждому светильнику должно быть защищено аппаратом защиты (автомат; предохранитель) п.6.3.40.ПУЭ. Нагрузка должна быть равномерно распределена по фазам.
  5) Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения принимается равным-1 (п.6.3.39);
  6) Коэффициент мощности в электроустановках наружного освещения должен быть не ниже 0,85 (п.6.3.23.);
  7) Расчетное отклонение напряжение на наиболее удаленных светильниках не должно превышать 5% ном. напряжения сети (у наиболее удаленных прожекторов не более 2,5%) п.3.18 СН 541-82;
  8) Расчет по потере напряжения сетей наружного освещения питающих светильники с лампами накаливания или с газорозрядными лампами с индивидуальной компенсацией реактивной мощности следует выполнять без учета реактивного сопротивления линии.
  При определении нагрузок необходимо учитывать потери в ПРА равными 10% мощности питающих ламп (п.3.19. СН 541-82).
« Останнє редагування: 13 Липень 2013, 15:38:27 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Юрий

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 499
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подправил чертежи, посмотрите пожалуйста чего не хватает, либо что неправильно  :-[. Спасибо

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подправил чертежи, посмотрите пожалуйста чего не хватает, либо что неправильно  . Спасибо
Откуда 203 м стальной трубы в спецификации?
Ну и по оформлению не хватает каб. журнала, ведомости обьемов работ, как уже писал выше.

 