Re: Розділяючі трансформатори ?
« Reply #15 : 02 Грудень 2008, 14:57:02 »
они служат для того, чтоб отделить сеть електроприемника от основной сети.
после трансформатора получается сеть с изолированной нейтралью.
их очень широко применяли когда однофазная сеть была 2-проводной в мокрых помещениях (например ванная,душевые и пр.).сейчас ставят УЗО.
вобщем, любой вариант, когда нужно есть оборудование на 220В (например), которое должно работать при "ненормальных" условиях.
вторичные цепи должны быть максимально короткими (трансформатор ставиться в непостредственной близости к мокрому помещению) и иметь хорошую изоляцию. поэтому в твоем случае (если я правильно понял  :-[) ставят реле контроля изоляции.
есть ряд требований к таким сетям (н-р, не больше 400 или 500 В). есть дбн2.5-27-2006 п.2.4.5

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розділяючі трансформатори ?
« Reply #16 : 02 Грудень 2008, 15:03:42 »
Цитата: Бригадир
Да и какой длины должен быть кабель, чтобы набрать 1,5 мкФ?
Для кабелей 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией емкость порядка 1 мкФ на 1 км. По собственному опыту знаю, когда разряжаешь после снятия напряжения то искра очень хорошая проскакивает...
Входите тесными вратами

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розділяючі трансформатори ?
« Reply #17 : 02 Грудень 2008, 15:16:37 »
Если кому интересно
С, мкФ/км, при номінальній
напрузі кабеля,кВ


« Останнє редагування: 02 Грудень 2008, 15:22:10 від мадо »
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розділяючі трансформатори ?
« Reply #18 : 02 Грудень 2008, 15:30:51 »
Цитата: aleks
вторичные цепи должны быть максимально короткими (трансформатор ставиться в непостредственной близости к мокрому помещению)

Нашел схему (кстати КПИшные методички)
рис А - до расчетов
рис Б - после расчетов с установкой розд. тр.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Розділяючі трансформатори ?
« Reply #19 : 02 Грудень 2008, 15:53:42 »
При таких длинах и сечениях все точно как я писал ранее.
Но сдается мне такие трансформаторы серийно не выпускаются.

vadrus

  • Гість
Re: Розділяючі трансформатори ?
« Reply #20 : 10 Грудень 2008, 20:31:50 »
Разделительные трансформаторы применяют в мед. учереждениях в России, там их и производят, причём с устройствами контроля изоляции. Кому интересно:
http://market.elec.ru/nomer/11/iz_neitrali/
http://www.transtr.ru/div/index.php
В Украине такого ещё нет.

 