Автор Тема: Как правильно прокладывать кабель по ДСП (OSB)  (Прочитано 13750 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, а Вы не могли бы привести перечень материалов обязательных к сертификации?
Вопрос сложный.
1. В интернете везде звучит, да и на семинарах пожарных нам рассказывали (правда, давненько), что сертификации подлежат все строительные материалы. И как за голову хватаются архитекторы.
Но сейчас в Перечне обязательной сертификации стройматериалов не осталось. Так что, вроде, необязательно.

2. Но при этом, если действующие строительные нормы предъявляют требования по пожарной безопасности к строительным материалам и конструкциям (ну там стены РЕИ150 или облицовку Г1), то архитектор не может сослаться на рекламный буклет поставщика (тот ни за что не отвечает). Пожарные характеристики могут быть подтверждены только сертификатом. И если поставщик сертификат не сделает, у него ничего не купят.

3. Яркий пример - кабели Е30/90. Кабель сертифицировать не обязательно. Но Вы ведь не заложите в проект кабель без сертификата, просто от себя утверждая, что он Е30? Первый же эксперт завернет Ваш проект и будет прав. А чем металорукав хуже? Почему можно вот так вот от себя заявить, что он негорючий?

Поэтому отсутствие прямых официальных обязов ни о чем не говорит. Не хочешь сертифицировать, продашь меньше. Опосредованный экономический рычаг. И сертифицированные кабелеводы давно уже появились. Лично мы, если закладываем гофр и ПВХ трубы, то только от ДКС.
Где-то так.
« Останнє редагування: 17 Жовтень 2014, 09:34:47 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
металорукав важкоспалимий матеріал
С чего Вы это взяли? В интернете прочли? Чем подтвердите? Чем эксперту доказывать будете?

Думаю, если бы с м/р все было однозначно, ДКС давно бы сделал сертификат.
« Останнє редагування: 17 Жовтень 2014, 09:39:20 від rga »

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перечитую дану тему 2 раз і задаюсь запитанням , а нащо взагалі металорукав, якщо по пожежних нормах від нього ніякої користі

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
по пожежних нормах від нього ніякої користі
Механическая защита. Скромная, зато дешевая.  :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скромная, зато дешевая.
ни хрена себе дешевая :D, для соединения с коробкой и между собой нужны переходники, потом все это нужно заземлить

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ни хрена себе дешевая :D
Смотря с чем сравнивать.

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
     Уточнение к локализационной способности труб для кабелей сечением до 2,5 кв. мм.  В   НПАОП 40.1-1.32-01, на который есть ссылка в действующей редакции ПУЭ глава "Электропроводки", сам термин "локализационная способность" не детализирован. В актуализированном в РФ  СНиП 3.05.06-85 в табл.15.1 уже приведена минимальная толщина 0,5 мм для кабелей с жилами сеч. до 2,5 кв. мм. . В то же время в
ГОСТ 10704-91 на стальные электросварные трубы толщина стенки начинается с 1 мм. Какие трубы в таком случае имеются в виду?  Возможно, такая толщина обеспечивается коробами.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: