rga, в табл.2.1.3 ПУЭ нет слова НЕГОРЮЧИЙ, есть НЕСГОРАЕМЫЙ
Сугор, поймите, нормы по пожарной безопасности со времен СССР изменились радикально. ПУЭ в этом плане - замшелый документ. Терминология ПУЭ в разделе пожарной безопасности не соответствует современной нормативной базе. Это одно, это просто проблема.
Более современный НПАОП 40.1-1.32-01 оперирует уже нормальными терминами "горючий" и "не горючий". И его тоже нужно выполнять.
Что касается цитат. Они взяты из книг. Это что? Норматив? И из древнего СТ СЭВ 382-76, который заменен на ГОСТ 30244-94, он же ДСТУ Б В.2.7-19-95 у нас.
С 95 года действует ДСТУ Б В.2.7-19-95 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть."
И там четко определено:
5.1 Строительные материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по методу І,
подразделяют на негорючие (НГ) и горючие (Г).
5.2 Строительные материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:
- прирост температуры в печи не более 50 оС;
- потеря массы образца не более 50 %,
- продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 с.
Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим.Как при этом трактовать ПУЭ? Не знаю. Руководствоваться в вопросах пожарной безопасности более свежими нормативами.