Здравствуйте!
Вроде нет в данном разделе такой темы. Если есть - прошу дать ссылку.
Ситуация такая: Проектирую электропроводку в общественном здании (офис).
Само здание - это трехэтажный особняк.
Потолок (перекрытие) третьего (последнего) этажа облицован ДСП. Заказчик планирует сделать подвесной потолок Armstrong.
Какая это именно ДСП понять сложно. По идее слабогорючая Г1, так как другой облицовывать потолки не разрешается, но уверенности в этом нет.
Правильно ли я понимаю, что по этой ДСП я могу проложить кабель ВВГнг-LS в гофрированной ПВХ-трубе пр-ва ДКС, если ДСП имеет группу горючести Г1?
И, соответственно, не могу проложить кабель ВВГнг-LS в гофрированной ПВХ-трубе пр-ва ДКС, если ДСП имеет группу горючести Г4 (сильногорючий метериал),
а должен выдумывать металлические трубы или что-то в этом роде?
На трубе ДКС акцентирую внимание, потому, что имею сертификат, в котором указано "слабогорючая".
Способ прокладки выбираю по Таблице 2.1.3 ПУЭ "Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности".
Буду признателен за Ваши мнения!