Автор Тема: прокладка слаботочного кабеля под теплотрассой.  (Прочитано 6007 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Pepkovich

  • Гість
Товарищи, помогите кто знает!
Необходимо провести кабель под землей, но он пересекает теплотрассу.
Глубина залегания которой ~0,5 метра.

Вопрос: можно ли нырять под трассу, какие нормы при этом необходимо учесть?

Кабель прокладываем в цементно-асбестовых трубах, на пересечках усиливаем стальным футляром.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
здесь для силового, для слаботочного, думаю не сильно отличается...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЛІНІЙНО-КАБЕЛЬНІ СПОРУДИ
ВБН В.2.2-45-1-2004
7 ЗБЛИЖЕННЯ І ПЕРЕТИНАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ
ТА ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ З ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ І СПОРУДАМИ
...
На перетині з підземними інженерними мережами кабелі ЛЗ та ПМ, кабельна каналізація мають прокладатися:
-   вище від каналізаційних та водопровідних мереж; у разі прокладання броньованих підземних кабелів – вище або нижче від діючих водопровідних мереж залежно від глибини їх закладання та умов погодження із власниками комунікацій;
-   вище або нижче від діючих кабелів зв'язку, силових кабелів, газопроводів, нафтопроводів і тепломереж залежно від глибини їх закладання та умов погодження із власниками комунікацій.
                                          Мінімальні відстані (у світлі), м
                                          по вертикалі (на перетинанні)
Тепломережі                                     0,25/0,15

У чисельнику вказано відстані при прокладанні кабелів безпосередньо у ґрунті, у знаменнику – у трубах, а за відсутності дробу – для обох випадків.

pepkovich

  • Гість
2ZoloS9479
к сожалению не силен в вашем языке...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЛИНЕЙНО КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ВБН В.2.2-45-1-2004
7 СБЛИЖЕНИЕ И ПЕРЕСЕКАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
НО ПРОВОДОВОГО ВЕЩАНИЕ С ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ
...
На пересечении с подземными инженерными сетями кабели ЛЗ и ПМ, кабельная канализация должны прокладываться:
-   выше от канализационных и водопроводных сетей; в случае прокладки бронированных подземных кабелей - выше или ниже от действующих водопроводных сетей в зависимости от глубины их закладывания и условий согласования с владельцами коммуникаций;
-   выше или ниже от действующих кабелей связи, силовых кабелей, газопроводов, нефтепроводов и теплосетей в зависимости от глубины их закладывания и условий согласования с владельцами коммуникаций.
                                          Минимальные расстояния (в свете), м
                                          по вертикали (на пересекании)
Теплосети                                     0,25/0,15

В числителе указаны расстояния при прокладке кабелей непосредственно в почве, в знаменателе - в трубах, а при отсутствии дроби - для обоих случаев.