Дымососы в котельне
« : 09 Жовтень 2014, 17:48:27 »
Здравствуйте. Есть такой вопрос. Смежники задали в котельной два дымососа (основной/резервный) для твердотопливного котла. Задача стоит в том что бы при выходе из строя одного из дымососов включение второго было автоматическим. Никогда таким не занимался. Каким образом решить даную задачу? Натолкните на мысль. суть автоматического включения второго насоса сводиться к тому что если работающий дымосос сломаеться, то при работе котла котельня быстро наполниться дымом.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымососы в котельне
« Reply #1 : 10 Жовтень 2014, 10:39:51 »
Если дымосос сломался то он работать не будет, либо выбъет автомат, либо сработает тепловуха, т.е. кантакты пускателя будут разомкнуты. Используй доп контакты пускателя основного дымососа для запуска резервного. или установи реле напряжения после пускателя получится схема как на АВР. Хотя, по идее, с дымососами должны идти стандартные шкафы управления со своей автоматикой, типа Я5000. http://s91912.cdn3.setup.ru/u/c4/2b5e8dddeb97842c89ea78ef708334/-/ящики%20управления%20Я5000.pdf можно поробовать приспособить Я5135

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымососы в котельне
« Reply #2 : 10 Жовтень 2014, 10:48:25 »
Установить на каждый дымосос ящик управления с ключом управления SA1(SA2) выбора вентилятора: основной-резервный, Через ключ пустить 1 цепь местного управления: пост местного управления SB с фиксацией отключенного положения кнопкой "Стоп" и на катушку основного контактора. Вторую цепь после кнопки "Стоп", через нормально закрытый вспомогательный контакт контактора КМ2 (для 1-го дымососа) и КМ1 (для 2-го), для 1-го дымососа-через 2-е положение ключа SA1-через тепловое реле на катушку контактора КМ1. Для 2-го: через 2-е положение ключа SA2 на реле времени КТ1 и с ответвления от зажима 2-го положения ключа SA2 на закрывающийся с выдержкой времени контакт КТ1-после контакта КТ1 на тепловое реле и катушку контактора КМ2.
Но тут у вас есть нюанс, дымосос это агрегат с тяжелым пуском и требует в зависимости от установленной мощности выбор схемы: для небольшой мощности может прямой пуск, для значительной-очевидно придеться использовать для снижения пусковых токов ПЧ. Так как обычная схема с переключением со "звезды" на "треугольник" не прокатит, так как при резервировании придется пускать резервный дымосос на открытый шибер, а при такой схеме с пуском на пониженом напряжении и снижением пускового момента схема работать не будет.
Но не важно, будет ПЧ или не будет, принципиально схема управления будет в основе такой же.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымососы в котельне
« Reply #3 : 10 Жовтень 2014, 11:45:05 »
Если дымосос сломался то он работать не будет, либо выбъет автомат, либо сработает тепловуха, т.е. кантакты пускателя будут разомкнуты.
Не факт, что именно так и будет. Как я себе представляю - дымосос - это двигатель с насаженной на него крыльчаткой или турбинкой. А если ломается эта крыльчатка? Двигатель целый, спокойно запитан и вращается а тяги не будет...
Есть ли в системе какой-то внешний датчик для контроля работы дымососа типа датчика дыма или датчика давления?
От сигнала этого датчика и нужно строить схему управления. По крайней мере так реализуют схемы управления пожарными насосами с резервированием и контролем от датчика давления воды в трубопроводе.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымососы в котельне
« Reply #4 : 10 Жовтень 2014, 11:58:14 »
От сигнала этого датчика и нужно строить схему управления.
Вот и я про это думал. Но вот если уже появляеться датчик, то нужен тогда контроллер который бы отслеживал показания этого датчика и принимал решение. Но к сожалению в контроллерах не силен.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымососы в котельне
« Reply #5 : 10 Жовтень 2014, 12:12:36 »
Когда-то делал схему на что-то подобное. В ней много лишнего для данной задачи, но основное управление от внешнего датчика думаю будет понятно.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымососы в котельне
« Reply #6 : 10 Жовтень 2014, 13:48:30 »
Каким образом решить даную задачу?
Контроль розрідження перед димососом , при відсутності розрідження передбачити АВР .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымососы в котельне
« Reply #7 : 10 Жовтень 2014, 14:00:57 »
Когда-то делал схему на что-то подобное. В ней много лишнего для данной задачи, но основное управление от внешнего датчика думаю будет понятно.
Да вы наворотили, половину можно выкинуть элементов из схемы. Не нужна в даном случае такая схема. А вот контролировать поток газов в воздуховоде можно датчиком напора или тяги включив его в схему управления. Только смысла нет. Дымосос это осевой вентилятор установленный на раме напрямую с двигателем. С точки зрения механики там нечему ломаться, нет редуктора. Он или работает или нет. Делай вовремя ППР, проверяй раз в год центровку (балансировку) и он сто лет будет работать. Для технологического резерва есть второй дымосос, который включается при исчезновении напряжения или отключении основного дымососа.
Обычно датчик тяги включают в схему автоматики и сигнализации котельни.
« Останнє редагування: 10 Жовтень 2014, 14:06:46 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымососы в котельне
« Reply #8 : 10 Жовтень 2014, 20:57:49 »
Не факт, что именно так и будет. Как я себе представляю - дымосос - это двигатель с насаженной на него крыльчаткой или турбинкой. А если ломается эта крыльчатка? Двигатель целый, спокойно запитан и вращается а тяги не будет...
А от чего должна сломаться крыльчатка?

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымососы в котельне
« Reply #9 : 28 Березень 2015, 11:14:07 »
В настоящее время управление механизмами котельной предусматривается контроллером и
это можно осуществить не так уж сложно
Только на каждый двигатель дымососа предусмотреть переключатель режимов АВТ РАБ ОТКЛ
РАБ
Действительно толчком должен служить тягомер
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымососы в котельне
« Reply #10 : 28 Березень 2015, 16:22:46 »
Толя, Главный специалист по НКУ Ты наверно не знаешь что велосипед давно изобретен , остальные об этом знают
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Толя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 181
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дымососы в котельне
« Reply #11 : 17 Травень 2015, 17:55:38 »
 @>-- @>--
Толя, Главный специалист по НКУ Ты наверно не знаешь что велосипед давно изобретен , остальные об этом знают
Для чего такая реплика,Коллега?
Главный специалист по НКУ
Россия гор. Кемерово

 