Автор Тема: Устройства защиты от импульсных перенапряжений OVR ABB  (Прочитано 3166 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Taurus

  • Moderator
  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 30
    • Перегляд профілю
    • Awards

Весь диапазон устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) для защиты от грозовых разрядов и перенапряжений.

Разряды молний создают импульсные сверхтоки, которые генерируют перенапряжения в системах распределения электроэнергии и сетях передачи данных. Устройства защиты от перенапряжений OVR безопасно отводят импульсные сверхтоки на землю и ограничивают перенапряжение до значений, совместимых с оборудованием, работающим в сети.


Устройства защиты от перенапряжений

   
  • Официальное название: Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)
  • IEC 61643-1: Международный стандарт для устройств защиты от импульсных перенапряжений, используемых в низковольтных системах распределения электроэнергии
  • УЗИП типа 1: для зданий с установленными молниеотводами
  • Высокая производительность: от 15 кА до 100 кА при форме волны 10/350
  • Низкий уровень защиты: 1,8 кВ (электронное включение)
  • Очень маленький размер по отношению к производительности
  • УЗИП типа 2: УЗИП OVR – в других ситуациях или совместно с типом 1
  • Втычной грозозащитный разрядник
  • Резерв безопасности
  • Оптический блок контроля
  • Модульная серия

Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Диапазон устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) OVR включает три типа, используемые для защиты сетей распределения электроэнергии:

УЗИП типа 1

Для отвода в землю большей части энергии, генерируемой скачками тока, поступающими в помещение по линиям электроснабжения или через внешнее устройство молниезащиты, распределительные щиты должны быть оборудованы УЗИП типа 1.
УЗИП типа 1 OVR компании АББ использует новую технологию. Эти устройства выдерживают импульсный ток 25 кА (форма волны 10/350 мкс) в одно- или многополюсном исполнении и способны выдержать прямой разряд молнии. У них низкий уровень защиты (Up = 1.2 кВ) и не требуется согласующая катушка.

УЗИП типа 2

УЗИП типа 2 обеспечивает дальнейшее снижение перенапряжений, так как ниже распределительного щита, где установлены УЗИП типа 2, в электрической системе все же может возникнуть перенапряжение.

Они изготовлены, главным образом, на основе варисторов и могут быть приспособлены ко всем типам электрических сетей (IT, ТТ, TNC, TNS) и всем электрическим сетям с напряжением от 57 до 600 В. Кроме того, они выдерживают разряды высокой мощности (до 100 кА при форме волны 8/20 мкс)
Существует два варианта:

   
  • Резерв безопасности для профилактического обслуживания
  • Встроенный удаленный индикатор или комплект оптического контроля


УЗИП Telecom

В сетях передачи данных, УЗИП линий электропередач (OVR TC) обеспечивают защиту от перенапряжений оборудования, подключенного к телефонным линиям (цифровым или аналоговым), компьютерные соединения или токовые петли с напряжением 6 В, 12 В, 24В, 48 В или 200 В.

Технический каталог: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2690
Программное обеспечение для подбора оборудования: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2692

 