Автор Тема: Оповещатели Тирас Ех  (Прочитано 3333 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Оповещатели Тирас Ех
« : 25 Вересень 2014, 22:14:51 »
Уважаемые колеги, сегодня столкнулся с такой проблемой.
Расключили опоовещатели ОСЗ-2 Ех, сделали сработку, а в ответ еле слышное мурлыканье, уж никак не похожее на 80 дб.
Скаже честно, я очень расстроился.

У меня вопрос: кто олень?
Варианты:
1. Тирас
2. Менеджер который это продал
3. Олень

А если серьйозно, кто сталкивался с таким? то что оповещатель Ех влияет на то как он свистит?
Я знаю как работает обычный, честно я думал что этот также будет.

Что делать???
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Reply #1 : 26 Вересень 2014, 09:47:10 »
А вы считали падение напряжения в линии электропитания оповещателей? Если на оповещателе не хватает напряжения, то и нужного звучания он не выдаст

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Reply #2 : 26 Вересень 2014, 10:05:19 »
Brailko, я подключал оповещать Ех прямо на АКБ. Потом подключал обычный. Разница ощутима!!!!
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Reply #3 : 26 Вересень 2014, 10:17:54 »
griffel,  а Винница чё говорит?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Reply #4 : 26 Вересень 2014, 16:51:14 »
Уважаемый  griffel!
 Насколько я понимаю, то оповещатели ОСЗ с суффиксом Ех и без оного не отличаются друг от друга ни паспортом, ни сертификатом соответствия еэну. С другой стороны техническое требование звучит следующим образом: не менее 80 дБ на расстоянии 1 м.
Если же сравнивать с автономником, то согласно EN 14604 он должен обеспечивать не менее 85 дБна расстоянии 3 м.
Изменение расстояния в 3 раза уменьшает уровень на 9,5 дБ. Т.е. Автономник на том же расстоянии будет давать не менее 94,5 дБ!!!
Теперь о главном: организация имеющая лицензию на инсталляционные работы в области пожарной сигнализации обязана иметь шумомер!
Правильно реализовать СО хоть 1 или 2 можно только с соответствующим оборудованием. Методически правильно выполненые замеры могут быть реальным доказательством несоответствующей продукции конкретного производителя.
И если Вы покажите, что проведены измерения на 1 метре, таким-то шумомером и результаты дают значения 65-68 дБ вместо положнных не менее 80 дБ, то можно будет говорить о рекламации и возмещении ущерба, а не о мурлыканьи...
« Останнє редагування: 26 Вересень 2014, 16:54:38 від bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline ivk

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 101
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Reply #5 : 26 Вересень 2014, 17:53:56 »
ОСЗ-Ех  по паспорту 65-70 дБ на расстоянии 1 м, т.е. он тише чем обычный ОСЗ (более 80 дБ). Но 65 дБ это не "мурлыканье".

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Reply #6 : 29 Вересень 2014, 09:27:26 »
Тогда получается, что эксплуатировать такие оповещатели возможно только в помещениях. где уровень шума менее 50 дБ - см. 56-той ДБН:
"8.3.1 Уровень звукового давления сигналов оповещения должен быть не менее чем на 15 дБ выше уровня постоянного шума..."
Я опять к тому, что говорить надо про численные значения, замеренные надлежащим способом, а не "на слух"!
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.