Автор Тема: Оповещатели Тирас Ех  (Прочитано 1011 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн griffel

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 53
  • Сообщений: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • PintarGroup
    • Awards
Уважаемые колеги, сегодня столкнулся с такой проблемой.
Расключили опоовещатели ОСЗ-2 Ех, сделали сработку, а в ответ еле слышное мурлыканье, уж никак не похожее на 80 дб.
Скаже честно, я очень расстроился.

У меня вопрос: кто олень?
Варианты:
1. Тирас
2. Менеджер который это продал
3. Олень

А если серьйозно, кто сталкивался с таким? то что оповещатель Ех влияет на то как он свистит?
Я знаю как работает обычный, честно я думал что этот также будет.

Что делать???
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Оффлайн Brailko

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Сообщений: 22
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Ответ #1 : 26 Сентябрь 2014, 09:47:10 »
А вы считали падение напряжения в линии электропитания оповещателей? Если на оповещателе не хватает напряжения, то и нужного звучания он не выдаст

Оффлайн griffel

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 98
  • -Receive: 53
  • Сообщений: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Ответ #2 : 26 Сентябрь 2014, 10:05:19 »
Brailko, я подключал оповещать Ех прямо на АКБ. Потом подключал обычный. Разница ощутима!!!!
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 113
  • -Receive: 116
  • Сообщений: 1 141
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 2014, 10:17:54 »
griffel,  а Винница чё говорит?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 84
  • Сообщений: 714
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Ответ #4 : 26 Сентябрь 2014, 16:51:14 »
Уважаемый  griffel!
 Насколько я понимаю, то оповещатели ОСЗ с суффиксом Ех и без оного не отличаются друг от друга ни паспортом, ни сертификатом соответствия еэну. С другой стороны техническое требование звучит следующим образом: не менее 80 дБ на расстоянии 1 м.
Если же сравнивать с автономником, то согласно EN 14604 он должен обеспечивать не менее 85 дБна расстоянии 3 м.
Изменение расстояния в 3 раза уменьшает уровень на 9,5 дБ. Т.е. Автономник на том же расстоянии будет давать не менее 94,5 дБ!!!
Теперь о главном: организация имеющая лицензию на инсталляционные работы в области пожарной сигнализации обязана иметь шумомер!
Правильно реализовать СО хоть 1 или 2 можно только с соответствующим оборудованием. Методически правильно выполненые замеры могут быть реальным доказательством несоответствующей продукции конкретного производителя.
И если Вы покажите, что проведены измерения на 1 метре, таким-то шумомером и результаты дают значения 65-68 дБ вместо положнных не менее 80 дБ, то можно будет говорить о рекламации и возмещении ущерба, а не о мурлыканьи...
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2014, 16:54:38 от bvv »
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Оффлайн ivk

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 20
  • Сообщений: 46
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 2014, 17:53:56 »
ОСЗ-Ех  по паспорту 65-70 дБ на расстоянии 1 м, т.е. он тише чем обычный ОСЗ (более 80 дБ). Но 65 дБ это не "мурлыканье".

Оффлайн bvv

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 84
  • Сообщений: 714
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Оповещатели Тирас Ех
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 2014, 09:27:26 »
Тогда получается, что эксплуатировать такие оповещатели возможно только в помещениях. где уровень шума менее 50 дБ - см. 56-той ДБН:
"8.3.1 Уровень звукового давления сигналов оповещения должен быть не менее чем на 15 дБ выше уровня постоянного шума..."
Я опять к тому, что говорить надо про численные значения, замеренные надлежащим способом, а не "на слух"!
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер