Действительно, в тексте новой редакции имеется следующий пункт:
"У 5.2.1 додати в кінець речення: «, та високого внутрішнього опору акумуляторної батареї
з урахуванням опору електричних кіл її підєднання, наприклад, дротів, запобіжників (див. дода-
ток А).» Видалити Примітку."
Скорее всего это связано с тем, что такого документа, как EN 54-14 так и не было издано (как международный стандарт). Все свелось к нацоинальным документам. В Украине это - ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
Данные изменения были проведены без обсуждения в рабочих группах национального ТК25.
Скорее всего надо было бы дополнить национальное примечание к этому же пункту.
Но и без этого исключенного примечания - ссылки на 14 часть еэна при построении системы пожарной сигнализации нельзя будет обойти требования этой 14 части.
Другое дело производители блоков питания теперь ничем не ограничены - производят то, что написали в своем паспорте (что касается длительности его работы без основного источника питания) и вся ответственность теперь ложится на проектанта. ГИП должен уметь считать нагрузки как в режиме пожарной тревоги, так и в дежурном режиме и сверять свои расчеты с паспортными данными выбранных устройств электропитания. А также не перегружать УЭП встроенные в ППКП.
Или выбирать ППКП так чтобы СПС, построенная на нем, соответствовала требованиям ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.