А я бы взял в качестве распределительной сборки щит ПР11 (ПР85) степенью защиты IP54 с автоматическими выключателями на отходящих линиях АЕ2056М-10Р с регулировкой расцепителя тока перегрузки в диапазоне от 0,9Ін до 1,15Ін- 32А( с замедлением срабатывания при перегрузке) с электромагнитным расцепителем 12Iн, а в водном шкафу установил на вводе ВА47-29/3Р/32В с характеристикой "В" с комбинированным расцепителем 32А, с срабатыванием электромагнитного расцепителя при 4,5Iн. Тогда при расчетном токе к.з. в конце линии автомат в сборке срабатывал за 4 сек., а при к.з. в водном шкафу дома вводной автомат ВРП срабатывал за 0,08сек. При перегрузке 1,25Iн сначала мгновенно сработает вводной автомат ВРП, а автомат сборки сработает только для ограничения мощности через 15-20 минут (по техническим данным автомата).
А так как согласно ТУ разрешенная мощность 18 кВт, то ток: Iн= Рн/√3 Uн cosf =18/1,73х0,38х0,92=29,8А, и значит при установленных аппаратах защиты вы ничего не теряете и не переплачиваете.