Автор Тема: Селективность защиты  (Прочитано 6754 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #15 : 15 Вересень 2014, 11:57:11 »
maxemys07, у меня есть некоторые сомнения в том, что это можно ставить на улице, к сожалению, по ссылке нет никакой детальной информации. А судя по фото в сборке стоят предохранители. А на счет селективности, на сайте Шнайдера был калькулятор селективности, к сожалению не могу дать ссылку (потерял).

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #16 : 15 Вересень 2014, 12:19:49 »
grossel, а при чем здесь селективность? Просто не нужно превышать разрешенную мощность.
Ну и реально как это сделать? Каждый раз считать какие электроприемники ты включаешь, чтобы не сработала защита? Если это можно предусмотреть в проекте.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1664
  • Повідомлень: 3 701
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #18 : 15 Вересень 2014, 12:59:28 »
grossel, а сколько сейчас стоит 1кВт при подключении? Не будет дом потреблять по максимуму постоянно, а небольшие кратковременные перегрузы автомат незамечает

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #19 : 15 Вересень 2014, 13:51:31 »
При потреблении больше 150 кВт в месяц-41,94 коп.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #20 : 15 Вересень 2014, 14:01:11 »
grossel, я спросил о стоимости подключения, если я не ошибаюсь примерно 2тыс гр за 1кВт. Т.е. в данном случае минимум 6тыс.гривен будет заплачено за то чтобы соблюсти селективность

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #21 : 15 Вересень 2014, 16:09:33 »
Да нет. Можно сделать проект под 18 кВт согласно ТУ и не нужно будет ничего переплачивать.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #22 : 15 Вересень 2014, 16:18:44 »
grossel, как не нужно? По ТУ и проекту - 18кВт, а реально потребление ограничено 14,5кВт

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #23 : 16 Вересень 2014, 10:01:17 »
А я бы взял в качестве распределительной сборки щит ПР11 (ПР85) степенью защиты IP54 с автоматическими выключателями на отходящих линиях АЕ2056М-10Р с регулировкой расцепителя тока перегрузки в диапазоне от 0,9Ін до 1,15Ін- 32А( с замедлением срабатывания при перегрузке) с электромагнитным расцепителем 12Iн, а в водном шкафу установил на вводе ВА47-29/3Р/32В с характеристикой "В" с комбинированным расцепителем 32А, с срабатыванием электромагнитного расцепителя при 4,5Iн. Тогда при расчетном токе к.з. в конце линии  автомат в сборке срабатывал за 4 сек., а при к.з. в водном шкафу дома вводной автомат ВРП срабатывал за 0,08сек. При перегрузке 1,25Iн сначала мгновенно сработает вводной автомат ВРП, а автомат сборки сработает только для ограничения мощности через 15-20 минут (по техническим данным автомата).
А так как согласно ТУ разрешенная мощность 18 кВт, то ток:  Iн= Рн/√3 Uн cosf =18/1,73х0,38х0,92=29,8А, и значит при установленных аппаратах защиты вы ничего не теряете и не переплачиваете.
« Останнє редагування: 16 Вересень 2014, 10:03:30 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #24 : 16 Вересень 2014, 10:26:56 »
При перегрузке 1,25Iн сначала мгновенно сработает вводной автомат ВРП

grossel, откуда информация о мгновенном срабатывании? Согласно данным производителя http://elektroautomat.in.ua/files/catalog_1273135992_avtomati_i_USO_IEK.pdf при перегрузе 45% время срабатывания от 40 сек до 2 часов
« Останнє редагування: 16 Вересень 2014, 10:31:36 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #25 : 16 Вересень 2014, 11:08:54 »
Ну скажем не мгновенно, но достаточно быстро. Можно попытатся найти характеристики срабатывания теплового расцепителя и определить, или вспомнить молодость и свою первую специальность конструктора электрических аппаратов и дипломную работу на эту тему и тупо посчитать время срабатывания. Но и так видно, что с расцепителем 32А при токе перегруза в 40А, что равно 1,25Ін, за 5 минут сработает наверняка. Чем обосновано? Техническими характеристиками на автомат АЕ2056М-10Р с регулированием расцепителя тока перегрузки, указана цифра срабатывания при токе перегрузки 1,25Iн с замедлением в районе 20 минут. Значит без замедления сработает раньше.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #26 : 16 Вересень 2014, 11:22:45 »
grossel, как не крути, но селективности все равно не будет, т.к. токовременные характеристики автоматов пересекаются и точно сказать, когда стаботает автомат врядли кто-то сможет, производители дают интервал времени срабатывания, а учитывая что ИЕК это пускай и качественный, но Китай...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #27 : 16 Вересень 2014, 11:29:58 »
Мне в моей практике приходилось выходить с такой же ситуации таким способом и все работает. А ИЭК это же не панацея, я привел это автомат для примера. Есть деньги у заказчика, берите Сименс, АВВ, Шнайдер.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline elazutin

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #28 : 11 Листопад 2014, 10:03:45 »
Подскажите как выйти с сложившейся ситуации : жилой многоквартирный  дом с газовыми плитами, расчетная мощность на одну квартиру 5кВт,  ток 23,8А.
На щите по этажном перед учетом стоит автоматический выключатель на 25А далее учет потом кабель 3х4 до квартирного щита, а на вводе в квартирный щит стоит ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ на 32А после него распределение нагрузки на квартиру - автоматы 10А (освещение) и дифы на 16А (розетки).
Зауваження «Київобленерго» : Привести у відповідність номінал до облікового (25А) та після облікового (32А) автоматичного вимикача.
Отписывался, что в щите квартирном стоит выключатель нагрузки, а не автоматический выключатель! Пришло повторное замечание!  :wall:

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Селективность защиты
« Reply #29 : 11 Листопад 2014, 11:24:42 »
Постав в этажном щите на вводе перед счетчиком автомат на 32А, а на вводе квартирного щитка автомат на 25А..