Автор Тема: Заземляющее устройство для АТС  (Прочитано 3454 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите разобраться, нужно выполнить заземляющее устройство для отдельно стоящего здания АТС. Смотрю по старым чертежам делали три обособленных З.У.: рабочее, защитное, измерительное.

Читаю ГОСТ 464-79 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ, РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ И АНТЕНН СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
2.4.1.Телефонные станции с центральной батареей (автоматические АТС и ручные - РТС)должны быть оборудованы тремя обособленными заземляющими устройствами -защитным или рабоче-защитным и двумя измерительными.
В рабочем состоянии все тризаземляющих устройства должны быть соединены параллельно на щитке заземления иразъединяются лишь для измерения сопротивления защитного или рабоче-защитногозаземляющего устройства.

Получается нужно три: рабоче-защитное и два измерительных. Нашла шраф заводского исполнения для 3-х земель. В характеристиках пишут: "Щит заземления для 3-х земель ЩЗ-1 предназначен для подключения защитного, рабочего и измерительного заземления в устройствах связи.".

Не могу разобраться, где подвох? Может кто сталкивался с подобным вопросом.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство для АТС
« Reply #1 : 09 Вересень 2014, 13:34:24 »
Телефонные станции, имеющие соединительные линии, использующие землю в качестве проводников тока, должны быть оборудованы рабоче-защитными заземляющими устройствами.
АТС оборудуются двумя измерительными заземлениями для контроля рабочее-защитного заземления.
Итого согласно ГОСТ 464-79: рабоче-защитным и 2-мья измерительными заземлениями.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство для АТС
« Reply #2 : 09 Вересень 2014, 13:49:14 »
Елена.Ш, Сейчас все АТС - цифровые, и вряд ли на них могут распространяться требования ГОСТ 464-79, тем более что он утратил силу:
Quote (selected)
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 января
1979 г. № 304 срок действия установлен
с 01.01. 1980 г.
до 01.01. 1985 г.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство для АТС
« Reply #3 : 09 Вересень 2014, 14:02:52 »
Я не нашла свежего ГОСТа, и ВБН В.2.2.-45-1-2004 Линейно-кабельные сооружения. То же ссылается на этот ГОСТ 464. У нас предприятие слабенькое. Мы до цифровых еще не доросли. Пользуемся тем что есть.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющее устройство для АТС
« Reply #4 : 09 Вересень 2014, 16:55:39 »
Да нет, все проектируют по-старому. Конечно в связи с ограниченностью места в условиях города, да и еще  необходимостью относить  измерительное заземление на 20м от заземляющего устройства другого назначения, а при большом количестве соеденительных линий связи, когда сопротивление рабоче-защитного заземляющего устройства может быть не более 0,5 Ом, стали вместо бурения использовать забиваемые модульные электроды.
« Останнє редагування: 09 Вересень 2014, 17:01:58 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 