Помогите разобраться, нужно выполнить заземляющее устройство для отдельно стоящего здания АТС. Смотрю по старым чертежам делали три обособленных З.У.: рабочее, защитное, измерительное.
Читаю ГОСТ 464-79 ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ, РАДИОРЕЛЕЙНЫХ СТАНЦИЙ, РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ И АНТЕНН СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
2.4.1.Телефонные станции с центральной батареей (автоматические АТС и ручные - РТС)должны быть оборудованы тремя обособленными заземляющими устройствами -защитным или рабоче-защитным и двумя измерительными.
В рабочем состоянии все тризаземляющих устройства должны быть соединены параллельно на щитке заземления иразъединяются лишь для измерения сопротивления защитного или рабоче-защитногозаземляющего устройства.
Получается нужно три: рабоче-защитное и два измерительных. Нашла шраф заводского исполнения для 3-х земель. В характеристиках пишут: "Щит заземления для 3-х земель ЩЗ-1 предназначен для подключения защитного, рабочего и измерительного заземления в устройствах связи.".
Не могу разобраться, где подвох? Может кто сталкивался с подобным вопросом.