Подбор сечения кабеля
« : 22 Серпень 2014, 11:24:43 »
Здравствуйте.
Нужна помощь с подбором сечения кабеля. Ситуация следующая:
необходимо запитать калорифер мощностью 380 кВт, ток примерно 577 А.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #1 : 22 Серпень 2014, 11:42:23 »
Длинна кабельной линии? Способ монтажа ( в земле, по воздуху)?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #2 : 22 Серпень 2014, 11:52:48 »
Длина - 60 м;
Способ прокладки - по лотку.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 695
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #3 : 22 Серпень 2014, 12:49:59 »
два кабеля 4х185 (алюминий) в паралель. Допустимый ток 582 А

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #4 : 22 Серпень 2014, 13:17:54 »
Спасибо.
Подскажите, а чем вы руководствовались при выборе этого кабеля. И почему не медь (вопрос цены не стоит)? И ещё вопрос: вы учитывали понижающий коэффициент 0,67 при параллельной прокладке? У меня получилось 8(1х185)+1х185, что можете сказать?
Если я не ошибаюсь, 4-х жильный 185 мм2 длительно может пропускать 270 А (2х4х185=540*0,67=361,8). Или я не правильно прикидываю?
« Останнє редагування: 22 Серпень 2014, 13:34:43 від vps2007 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #5 : 22 Серпень 2014, 13:21:56 »
два кабеля 4х185 (алюминий) в паралель. Допустимый ток 582 А
Да, для кабеля АВВГ 4х185 производства ПАО "Южкабель" согласно их каталога на силовые кабели, нагрузка составляет 291А. Тоесть 2 кабеля АВВГ4х185, в паралель, с длительной нагрузкой 582А и падением напряжения 1,24% в линии длиной 60 м, будет вполне достаточно.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #6 : 22 Серпень 2014, 13:25:32 »
А как же таблица 1.3.12 (ПУЭ 2010)?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #7 : 22 Серпень 2014, 13:45:11 »
А как же таблица 1.3.12 (ПУЭ 2010)?
Ну во первых, в этой таблице указаны данные для 3-х жильных кабелей и вы должны были бы для того чтобы определить значение нагрузки 4-х жильного кабеля умножить 270 А на коэффициент 0,92 и в результате получили еще меньшее значение. Чем определена такая длительная токовая нагрузка в этой таблице,  что это значение ниже заводского выполненого согласно ТУ на эти кабели? Я думаю в ПУЭ поданы даные по токовым нагрузкам исходя из худших условий с применением верхнего значения удельного сопротивления материала (Аl) из которого может быть изготовлен данный кабель, а завод берет реальное значение удельного сопротивления материала проводящих жил и приводит данные по длительному току для реального 4-х жильного кабеля (а не 3-го жильного). Даные "Южкабеля" смотри во вложении.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #8 : 22 Серпень 2014, 13:50:29 »
А как же таблица 1.3.12 (ПУЭ 2010)
Способ прокладки - по лотку.
Ви кабелі будете прокладати на лотку , а таблиця 1.3.12 стосується прокладання кабелів в коробах .
Таблиця 1.3.12. Понижувальний коефіцієнт для проводів і кабелів, які прокладаються в коробах
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Прохожий

  • Гість
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #9 : 22 Серпень 2014, 13:52:20 »
Или я не правильно прикидываю?
vps2007, все правильно, только если используются четырехжильные кабели с одинаковыми жилами, то нужно учитывать еще и коэфициент 0,92 (смотри прим к табл. 1.3.7)
У меня получилось 8(1х185)+1х150, что можете сказать?
Непонятно, почему именно так?
Если деньги непроблема, то используйте шинопровод

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #10 : 22 Серпень 2014, 14:03:41 »
А как же таблица 1.3.12 (ПУЭ 2010)
Способ прокладки - по лотку.
Ви кабелі будете прокладати на лотку , а таблиця 1.3.12 стосується прокладання кабелів в коробах .
Таблиця 1.3.12. Понижувальний коефіцієнт для проводів і кабелів, які прокладаються в коробах

См. пункт 1.3.10-1.3.11

Offline vps2007

  • **
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #11 : 22 Серпень 2014, 14:08:18 »
Непонятно, почему именно так?
На каждую фазу и ноль по две жилы в параллель + 1 заземляющаяя жила. В чём моя ошибка?


Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 695
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #12 : 22 Серпень 2014, 14:11:34 »
Вот буквально недавно были трения по замечаниям к проекту. Типа, вот вы при расчетах пользуетесь таблицами ПУЭ, а надо пользоваться таблицами из ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмасовой изоляцией. Технические условия" потому что производяться кабели по этому ГОСТу. Из табл 7.12 этого ГОСТа для кабеля 185 мм.кв с четырьмя равными жилами проложенном в воздухе доп. ток равен 313*0,93=291 А. Коефициент 0,93 вводиться для четырехжильных кабелей. Два кабеля в паралель дадут ток 291*2=582 А
Quote (selected)
И ещё вопрос: вы учитывали понижающий коэффициент 0,67 при параллельной прокладке?
для кабелей проложеных на лотках пучками длительные токи принимаються как для кабелей проложенных в воздухе. Так что коефициент вводить не надо

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #13 : 23 Березень 2015, 13:05:30 »
КТП-10/0,4 кВ и НКУ-0,4 кВ размещены в разные здания.
Расстояние между ними - 20 метров.
Максимальный ток на вводах НКУ-0,4  кВ от КТП - 2485 А.
Какой кабель применить для подключения? (прокладка открыто по воздуху).

Оффтоп: какой автомат применить на вводе НКУ-0,4 кВ при максимальном токе на вводе - 2485 А: 2500 А или 3200 А ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор сечения кабеля
« Reply #14 : 23 Березень 2015, 13:16:12 »
Какой кабель применить для подключения?
Одножильный ВВГ или АВВГ сечением 300 или 400 квадратов .
какой автомат применить на вводе НКУ-0,4 кВ
На вводе ставьте выключатель нагрузки , защита кабеля автоматом будет в КТП .