Спасибо большое за данные,но все же в каталоге указывается,что активное сопротивление 0,0605 это именно постоянному току,а в сети то переменный. Можно ли использовать сопротивление постоянному току для расчета тока кз в сети переменного?
Я вам специально выложил данные по активному сопротивлению кабеля из сшитого политилена сечением 500 мм.кв. из импортного каталога (где указано активное сопротивление) и российского, где приведены данные по сопротивлению постоянному току. Как видите величины сопротивления кабеля абсолютно одинаковые и согласно закону Ома для постоянного тока, величина сопротивления: R = ρ x L / S, где в нашем случае при температуре 20оС :
- R- оммическое сопротивление кабеля, Ом
- ρ– удельное сопротивление Аl жилы кабеля, мОм.м
- L – длинна, м
- S – сечение жилы кабеля, мм.кв.
Как видим из формулы переменные не зависят от рода тока, а величина активного сопротивления для переменного тока, зависит от формы передачи электроэнергии (коэффициента учитывающего поверхностный эффект при переменном токе):
Rа = k x R , где:- Rа – активное сопротивление на переменном токе, Ом
- k – коэффициент учитывающий поверхностный эффект.
Но так как в нашем случае R = Rа = 0,0605 Ом, можно предположить, что k = 1.
Проверим по формуле расчета активного сопротивления 1 км кабеля с Аl жилой при температуре 20 оС переменного тока:
Rа = 28,6 + 0,12t / S = 28,6 + 2,4 / 500 = 0,062 Ом, где - S – сечение жилы кабеля, мм.кв.
- t – температура, оС (20 град.)
Полученое значение близко к каталожному. Таким образом, свободно можно брать при расчете полного сопротивления, значение активного сопротивления 0,0605 Ом, поскольку оно существенно не влияет на величину расчета полного сопротивления, где определяющим будет индуктивное сопротивление линии.