Автор Тема: Сауна  (Прочитано 16082 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #15 : 21 Листопад 2008, 11:40:03 »

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #16 : 21 Листопад 2008, 11:45:58 »
документа, запрещающего 380/220 не встречал.
оборудование выбирать с учетом додатка м дбн-23

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #17 : 21 Листопад 2008, 11:48:39 »
Довольно много производителей изготавливают светильники для саун, как финны (Tylo, ENSTO), так разнообразный Китай. Насколько я знаю, напряжение там действительно 220 В (правда у самих производителей я встречал только данные по мощности светильников, без указания напряжения) и требования предъявляются только по устойчивости светильника (и проводки к нему) к высокой температуре и соответствующему IP. По крайней мере в нормативах мне нигде не попадались даже намеки на пониженное напряжение. Проводка к светильнику как правило ведь находится за пределами "кабины" сауны. По секрету скажу - даже у нашего гаранта конституции, в бане, обычные светильники на 220 В
я знаю не все, а только половину

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #18 : 21 Листопад 2008, 12:02:59 »
Я видел несколько проектов выполненных институтами проектыми. Там к светильникам ведется группа от ЯТП

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #19 : 21 Листопад 2008, 12:05:34 »
Цитата: Иваныч
Как расчитать мощность потребляимую сауной

http://forum.abok.ru/index.php?act=home
ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ НАДЕЮСЬ НАЙДЕТЕ ВСЕ ОТВЕТЫ
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #20 : 24 Листопад 2008, 10:07:59 »
посмотри СНиП 31-05-2003, СНиП 2.09.04-87 (2001), СНиП 2.08.02-89 (2003), ГОСТ Р 50571.12-96, ГОСТ60335-2001.
эл.каменка должна быть не более 15кВт с заводским пультом и автоматикой на отключение после 8часовой работы и контролем температуры не выше 110 С.Светильники можно и на 220В только с термостойким стеклом и сеткой. например Galleon 1103. необходим контур уравнивания потенциала.Розетки в самой парильне нельзя, а в комнате отдыха я ставлю но через УЗО.Раньше было требование что каменка должна стоять только у наружних стен, сейчас этого нет, только противопажарные нормы выполняй.А по роводке см в СНиПах к каменке в трубе в полу медь термостойкую, свет- медь открыто нормальную, остальное силовое оборудование только аллюминием.
« Останнє редагування: 24 Листопад 2008, 10:14:08 від micha »

ALLex

  • Гість
Re: Сауна
« Reply #21 : 24 Листопад 2008, 23:35:16 »
Цитата: micha
свет- медь открыто нормальную, остальное силовое оборудование только аллюминием.
Что значит "нормальную" (бывает ненормальная?) и почему только алюминием - Медь никак нельзя?

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #22 : 25 Листопад 2008, 07:39:38 »
нормальную имел в виду не термостойкую.а про аллюминий см. "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ"
8.5. Светильники в помещениях с мокрым и влажным режимом должны быть с соответствующей степенью защиты.
В парильных должны устанавливаться светильники с лампами накаливания, с термостойким стеклом, защищенным мелкоячеистой сеткой для предохранения людей от падения осколков стекла.
8.6. Внутренние электросети бань должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами.
8.7. В парных сеть электроосвещения должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией. Данная проводка должна выполняться открыто, беструбной (крепление скобами к стенам и потолку), с обмоткой проводов асбестовым шнуром.
8.8. Электропроводка от электрокаменки до шкафа управления должна выполняться проводами с медными жилами, с нагревостойкой изоляцией, прокладываемыми в стальных трубах в бетонной подготовке пола.
8.9. В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное зануление.
В парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4××25, выполненным по периметру парной.
Проектом необходимо предусматривать гальваническую связь контуров парильных с
нулевой шиной вводно-распределительного устройства полосовой сталью 4×40.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #23 : 26 Листопад 2008, 11:09:56 »
Цитата: micha
Внутренние электросети бань должны выполняться проводами и кабелями с алюминиевыми жилами.
micha, этот пункт сюда не совсем подходит, т.к для саун есть свои нормы, в которых об алюминие ничего не сказано -есть только предел по температуре, которую должна выдерживать изоляция-170 градусов  (в зонах 3 и 4), если я не ошибаюсь

ГОСТ Р 50571.12-96
(МЭК 364-7-703-84)
ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
Раздел 703
Помещения, содержащие нагреватели для саун. У кого нет -прилагаю :thumbsdown:


 

Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #24 : 26 Листопад 2008, 11:16:55 »
А какого года выпуска методические рекомендации?

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #25 : 26 Листопад 2008, 11:29:59 »
Насчет рекомендаций не знаю, а МЭК (ГОСТ) прошлого века, но они до сих пор действуют в Украине и никто их отменять не собирается
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #26 : 26 Листопад 2008, 12:03:39 »
многие производители эл. каменок ссылаются на него
....МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
РАЗРАБОТАНЫ Государственным проектным институтом "Гипрокоммунстрой" (Ю.С. Филиппов - при участии инженеров З.А. Шраера, Г.А. Акимовой, О.Ю. Пануса, Г.В. Пупкова).
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 30.12.1993 г., № 88.
ВЗАМЕН Главы 3 СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания". Нормы проектирования.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь строящихся, реконструкцию бань и банно-оздоровительных комплексов.
1.2. При разработке проектов бань и банно-оздоровительных комплексов следует также руководствоваться СНиПом "Общественные здания и сооружения".
1.3. Вместимость бань и банно-оздоровительных комплексов определяется количеством мест в раздевальных, в закрытых ванных и душевых кабин и в номерах.
1.4. Бани и банно-оздоровительные комплексы следует размещать в отдельно-стоящих зданиях, в одном здании с прачечными, а также встроенными в общественные здания и бытовые корпуса промышленных зданий.....

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #27 : 26 Листопад 2008, 12:19:54 »
Цитата: micha
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству от 30.12.1993 г., № 88.
А как насчет Украины?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #28 : 26 Листопад 2008, 12:57:05 »
Я к тому, что сомневаюсь я насчет аллюминия в сауне, скорее всего методические рекомендации выпуска до НПАОП 40.1-1.32.01.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сауна
« Reply #29 : 26 Листопад 2008, 13:37:49 »
правильно, что сомневаешься, посмотри на год
.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Цитата: micha
от 30.12.1993 г.
, а  НПАОП 40.1-1.32.01-2001 год

Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: