Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #90 : 14 Жовтень 2009, 15:51:39 »
В случае если трансы запитаны от одной системы шин, проблем никаких и как говорил
Цитата: sashkomtm
Якщо Т1 і Т2 не будуть працювати паралельно, то підвищується надійність ел.постачання споживачів від шин ТП1 та ТП2 (якщо вийде з ладу Т1, то через перемичку можна заживити від Т2 і навпаки)
А если они запитаны от разных фидеров и так необходимо выполнить резервирование по НН можно собрать схему на выключателях с электроприводом. ИМХО

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #91 : 14 Жовтень 2009, 16:02:18 »
Это для резервирования. Если выйдет один транс  чтоб перекиныть на другой. . Зачем разные трансы. Есть одно но у них закуплены только однотрансформаторные КТП. Но как по мне неправильно секционировань автоматами.  Должен бить как минимум какойто рубильник или ещё чёто. Автомат не дает видимого разрыва
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #92 : 14 Жовтень 2009, 23:10:43 »
Цитата: мадо
Автомат не дает видимого разрыва
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #93 : 15 Жовтень 2009, 10:48:11 »
Цитата: Roman3R
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
При выполнении работ на кабеле (ремонт) кабель должен быть отключен с двух сторон, заземлен или установлены изолирующие колпаки. Если нет видимого разрыва кабель выращивается.
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #94 : 15 Жовтень 2009, 10:50:29 »
Цитата: AleksandrPol
Если нет видимого разрыва кабель выращивается.
Опять тот же вопрос ,
Цитата: Roman3R
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #95 : 15 Жовтень 2009, 12:43:52 »
Цитата: Roman3R
В каком нормативном документе написано о необходимости видимого разрыва в сетях до 1000 В ?
в свое время интересовалась этим вопросом - не встретила нигде, только для выше 1кВ  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #96 : 15 Жовтень 2009, 12:54:57 »
Цитата: devchonka
только для выше 1кВ 
да, "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок"
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #97 : 15 Жовтень 2009, 13:03:35 »
и еще где-то было, то ли в ПУЭ, то ли в "учебниках" по проектированию промышленности....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #98 : 15 Жовтень 2009, 14:20:56 »
А чьего производства КТП-ки ? токи в расцепителях отходящих линий ого какие !

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #99 : 15 Жовтень 2009, 16:09:55 »
Курганский завод.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #100 : 15 Жовтень 2009, 21:35:29 »
Госпада монтажники! Хотела бы услашать ваши ответы или советы по некоторым вопросам.
На монтаже  бываю крайне редко, поэтому знания в основном теоретические, но то, что успела увидеть, то что читала и то, что мне говорят, как надо делать-3 большие разницы.
 1вопрос)О монтаже проводки за подвесными потолками. Исходные данные-перекрытие представляет собой монолит с пересечением ригелей, типа "вафли",причём одни выступают на 60см, поперечные-на 40. Вся  эта "красота" должна быть подшита "Армстронгом",подвешенным ниже ригеля на 20см. Под ригелями проходят сантехнические коммуникации, причём все-отопление, вентиляция, кондиционирование, водопроводы в направлении поперёк трасс груповых линий к светильникам Проводка -провода в металорукаве. Количество на некоторых участках 10-20шт м.р. Есть транзит. Возможные решения- 1)На ригелях установить консоли для крепления полок для проволочных лотков в два яруса с расстоянием в 20см, ответвительные коробки монтирвать на лотках или на перекрытии,ответвления к светильникам прокладывать по перекрытию на скобах, опуск к светильникам-от протяжной коробки "в свободном полёте" или хомутиками к подвесам "Армстронга".2) Те же лотки-ответвления к светильникам выполнять в мет. трубах, подвешанных на высоте близко к уровню установки светильников, на стальных подвесах закр.к перекрытию, коробки  у каждого светильника тоже на подвесе, от коробки малыми отрезками проводов в м.р.
3)-м.р. на скобах по ригелях и перекрытию, ответвления к светильникам - в м.р на каркасе подвесного потолка в разных направлениях, шлейфом без коробок. 2 первых варианта-теория,3-й практика. Есть ли тут правильный вариант, и существуют ли ещё какие-то варианты?
Вопрос 2. не только к монтажникам, но и к проектантам-чем ,на чём, в каком количестве, можно крепить проводку к стенам из сендвич-панелей, как закреплять светильники к перекрытию из сендвича, и как на этом сплошном "бутерброде" выполнить систему грозозащиты-сетку и спуски? Заранее благодарна. P.S/ Если эти темы где-то уже были на форуме-извените и направьте по ссылке.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #101 : 17 Жовтень 2009, 08:15:28 »
ИМХО: 1вариант предпочтительнее, только коробки на лоток я бы ставить не стал. 40-60см небольшое расстояние, коробки можно на перекрытие или на ригель смонтировать, далее идет одиночная проводка до светильников - скобами, последний кусок провода "в свободном полете" ( :D). А зачем провода в металлорукаве? вполне можно гофрой обойтись. Да, по поводу крепления на подвесы светильников: был какой-то документ, запрещающий это делать. И сам видел завалившийся армстронг, хорошо, что провода к нему не крепились.
Крепление к сэндвичу: что-то у ДКС есть, гляньте их сайт, больше, увы, ничем помочь не могу

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #102 : 31 Березень 2010, 10:03:59 »
Цитата: розетка
как закреплять светильники к перекрытию из сендвича

Мы использовали "Крепление к профнастилу потолочное" от DKC.
http://e-k.dp.ua/p114176-kreplenie-profnastilu-potolochnoe.html
К нему сам светильник на шпильках.

ALLex

  • Гість
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #103 : 31 Березень 2010, 23:30:28 »
Цитата: Bobertigra
Мы использовали "Крепление к профнастилу потолочное" от DKC.
:thumbsup:
Тем более такие крепления предоставлены ДКС в формате dwg
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=835

vetalek

  • Гість
Re: сотрудничество с монтажниками
« Reply #104 : 12 Квітень 2010, 09:46:03 »
Цитата: devchonka
только для выше 1кВ 
да, "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок"
Пуэ. 4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.
Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии предусматривать не требуется в электроустановках:
с выдвижными выключателями;
И ещё. если тр-р 1 тр-ной КТП расчитан обычно на 0,8-1 In от подкючаемой к нему нагрузки, то в случае резервирования нагрузки другой КТП он будет тянуть 1,6-2 In. Что недопустимо. а ДОпусимая перегрузка для маслян. тр-ров 1,4 In в теч. опред. времени

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю