Автор Тема: Солнечная электростанция для частного дома  (Прочитано 2304 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн *Андрей*

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 263
  • -Receive: 178
  • Сообщений: 1 403
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Есть частный дом. Общая мощность будет примерно составлять 6-7 кВт. Суточное электропотребление 19 кВт*ч/сутки. Собственно, необходимо найти производителя/поставщика данной электростанции в Украине (готовые решения), а также сколько это будет стоить.
Времени для подбора оборудования нету, т.к. нужно много времени затратить на то, чтобы понять как подбирать солнечные панели, аккумуляторы, инвертор...
Поэтому, если у кого-то есть какие-то наработки, либо ссылкой на поставщика в Украине  - буду очень благодарен.
Опыт - сын ошибок трудных.

Оффлайн ZoloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 298
  • -Receive: 1560
  • Сообщений: 3 437
  • Country: ua
    • Просмотр профиля
    • Awards
наработки, либо ссылкой на поставщика в Украине
к e_one (http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.0) попробуй "постучаться"
p.s. и размерность потребления поправь  ;)

Оффлайн boss

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 132
  • Сообщений: 1 125
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Первое что приходит в голову - Квазар Микро

Оффлайн e_one

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Сообщений: 410
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Квазар микро уже распродает склад и уходит с рынка, насколько мне известно.
Вместо них теперь будут работать Pillar
Если говорить о автономной, то вам замечательно подойдет наша готовая 6кВт система в 3 фазы
http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.msg121129#msg121129
система в 1 фазу будет стоить дешевле
« Последнее редактирование: 19 Август 2014, 11:29:31 от e_one »

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 144
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 367
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
e_one, а регистрироваться обязательно?

Оффлайн e_one

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Сообщений: 410
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
если модераторы не против, могу выложить ссылку на страничку с нашего сайта, там можно скачать эти предложения без регистрации

Оффлайн e_one

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Сообщений: 410
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Стандартные коммерческие на сетевые и автономные системы можно скачать по ссылкам:
http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.msg121128#msg121128
http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.msg121129#msg121129

Оффлайн *Андрей*

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 263
  • -Receive: 178
  • Сообщений: 1 403
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться. Для солнечной электростанции необходимо три ИБП марки US3-48 (для организации трехфазного режима).
По схеме я могу подключить их только под общую питающую их шину постоянного тока  ("+" и "-").

В паспорте на ИБП указано:
Постоянный ток от АКБ — 71 (А).
Максимальный ток зарядного устройства — 35 (А).

Отсюда вопросы:
1. Чем отличается постоянный ток АКБ от максимального тока зарядного устройства?
2. ИБП подключены на одну шину. Что будет, если 1-2 ИБП по каким-либо накроются? Или подключат только 1 ИБП. Перегрузка?
3. В случае, если перегрузка возможна, то ставить автомат перед каждым ИБП? Предохранитель от перегрузки не защитит.

Опыт - сын ошибок трудных.

Оффлайн e_one

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Сообщений: 410
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
1. 71А это максимум, который можно взять от АКБ, 35А максимум который можно запихнуть в АКБ
2. Если не нагружать 1 инвертор больше номинала - никакие перегрузки вам не страшны
3. Перегрузки по АКБ вам не грозит, ну никак. Если инвертор не имеет встроенной защиты от перегруза - защищайте его от перегруза.
А вообще пользуйтесь инверторами аби-солар и будет вам счастье. Там и трехфазный режим и выключение всех троих если один из них сломается.

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 144
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 367
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
ИБП марки US3-48 (для организации трехфазного режима)
Они что, синхронизируются?

Оффлайн *Андрей*

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 263
  • -Receive: 178
  • Сообщений: 1 403
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
ИБП марки US3-48 (для организации трехфазного режима)

Они что, синхронизируются?

Нет, я неправильно выразился.
1. 71А это максимум, который можно взять от АКБ, 35А максимум который можно запихнуть в АКБ

Мне не понятен смысл послания.
-какой же номинальный ток данного ИБП на стороне 48 В?
-что значит: 35 А максимум, который можно запихнуть в АКБ? Мы же говорим о номинальном токе  зарядного устройства самого инвертора, он как-бы забирает ток, а не запихивает в АКБ :-[
3. Перегрузки по АКБ вам не грозит, ну никак.

Т.е. как это не будет перегруза, а если один инвертор останется в работе? На шинах постоянного будет ток 130 А от АКБ (см.рис.). А инвертор рассчитан на меньший ток. Или ты имеешь ввиду перегрузку самих АКБ?

За аби-солар спасибо!

З.Ы. информация взята отсюда http://utem.org.ua/iks_tehno22


 
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2014, 21:08:14 от *Андрей* »
Опыт - сын ошибок трудных.

Оффлайн e_one

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Сообщений: 410
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да, они синхронизируются.
Считайте по 71А на каждый ибп. И шины подбирайте по тому же току х 3.
71А инвертор забирает, 35А максимум отдает. Он может или отдавать или забирать, третьего с этими инверторами не будет.

Оффлайн *Андрей*

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 263
  • -Receive: 178
  • Сообщений: 1 403
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
71А инвертор забирает, 35А максимум отдает. Он может или отдавать или забирать, третьего с этими инверторами не будет.
Мне кажется, это неверно.
Данный ИБП рассчитан на 3000 Вт. Значит, отдает он 3/0.22=13.6А.
Кроме того, что он подключается к АКБ (max 71 А), он также одновременно подключается и к основной сети 220 В. Я думаю, что 31 А - это максимальный ток, который ИБП может получать от сети 220 В (ток зарядного устройства). 
Опыт - сын ошибок трудных.

Оффлайн e_one

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Сообщений: 410
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Мощность зарядного устройства около 1,5кВт = 48В * 31А = 220В * 6,8А. Не забывайте что вашему инвертору периодически прийдется пропускать через себя 3кВт. Т.е. максимальная мощность, которая может быть взята из сети это 4,5кВт если это line-int или 3кВт для online. И это при условии что у инвертора 100% КПД.
Во внутреннее потребление он отдает 3кВт. При расчете не забудьте проверить коэфф мощности этого инвертора.
71А и 35А это токи по шине постоянного тока

ПС: меня очень радуют производители инверторов которые не указывают параметры потребления инвертора


 