Автор Тема: Выбор трансформаторов тока в цепях учета  (Прочитано 4091 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nekker

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!
Есть жилой 11 этажный дом.

Есть два ввода.
№1 - 125 кВт
№2 - 127,5 кВт
На каждом естественно стоит трехфазный счетчик.

В первые столкнулся с необходимостью расчета и выбора ТТ для узла учета.
По расчетам выбрал ТТ 300/5
Но вот когда дошло дело до проверки по п.1.5.17 ПУЭ вот тут я и застопорился.
Не могу найти внятной методики или примера по данному расчету.
Прошу помощи и совета по данному вопросу.
Спасибо.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я оформляю расчет так

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я оформляю расчет так
Возражений нет, табличка расчета стандартная. Как расчитываете минимальную рабочую нагрузку?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Принимаю 25% от расчетной

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На основании каких норм, а то наш Обл. требует расчет минимальной нагрузки с обоснованием.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как расчитываете минимальную рабочую нагрузку
Мин. нагрузка береться со справочника известного итальянского ученого.

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как расчитываете минимальную рабочую нагрузку
Мин. нагрузка береться со справочника известного итальянского ученого.
???
Был уверен, что великий ученый Стеля Х.З. был украинцем... :slap:
Надо учить материальную часть и историю  ;)
Так таки итальянский?
Теперь буду знать... :thumbsup:
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Прохожий

  • Гість
Я оформляю расчет так
Я указываю не 5%Ін, а беру порог чуствительности счетчика по паспорту. У электронных счетчиков она такая мизерная, что на 25% можно необращать внимания, в крайнем случае, посчитать общедомовое освещение.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На основании каких норм, а то наш Обл. требует расчет минимальной нагрузки с обоснованием.
Я беру минимальную нагрузку 25% от расчетного максимума в большинстве случаев благодаря великому энциклопедисту Стелю, но с оглядкой на требования для работы в заданном классе точности: ТТ должны иметь мощность нагрузки в диапазоне от 25 до 100 %от их номинальной мощности (ДСТУ IEC 60044-1:2008), поэтому же не беру порог чувствительности ТТ меньше 5%Ін - минимальная нагрузка на ТТ выходит меньше 25%, а это уже несоответствие ДСТУ.
В жилых домах трудно спрогнозировать минимум, действительно выйдет не меньше нагрузки общедомового освещения, включенного ночью, но эта нагрузка сама по себе может выйти меньше  25% нагрузки ТТ (особенно с современными источниками света), а так как нельзя использовать ТТ с нагрузкой более 100% (которая может случится при зимнем максимуме и заниженном пороге ТТ) тут снова приходит на помощь воображение :).
С производством, при наличии нормальной технологии, проще конечно-же.
« Останнє редагування: 31 Липень 2014, 08:54:01 від Bobertigra »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
пишу какой-нибудь Холодильник, если есть, либо нагрузку І категории, если опять же есть, либо так да пользуюсь творчеством великого Х.З. Стели
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я тоже беру по этой же формуле, но расчет на фирменном бланке с моей подписью приходиться прикладывать.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Nekker

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько я понимаю 25% необходимо брать от расчетного максимума (т. е. аварийного режима) и потом все расчеты проводить уже с этими значениями.

Я тоже беру по этой же формуле, но расчет на фирменном бланке с моей подписью приходиться прикладывать.

О какой формуле Вы именно говорите. Выложите пожалуйста.

П.С.
Прошу прощения за возможно глупые вопросы но с данной задачей столкнулся впервые. И потому наверно лучше задать несколько элементарных "глупых" вопросов и разобраться в вопросе один раз и полностью.
Спасибо.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все по той же формуле итальянского математика Стелли, по украински от "фонаря".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 :D.Данная методика Итальянского математика ,практикуется во всех отраслях  hmmmm
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Serg1976

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На основании каких норм, а то наш Обл. требует расчет минимальной нагрузки с обоснованием.
ВСН 97-83   п.5.6.  Расчеты электрических сетей на отклонения напряжения производятся для режимов максимальных и минимальных нагрузок. При отсутствии необходимых данных допускается принимать нагрузку в минимальном режиме в пределах 25-30% от максимальной.

В крайнем случае, что бы вообще не было вопросов можно взять ТТ класса точности 0,5S

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: