Автор Тема: Прокладка кабелей в полу производственого здания  (Прочитано 7064 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В кого есть какие то материалы по прокладке кабелей в трубах в полу производственного здания?
Интересует в каких трубах лучше проложить (пластиковые или металлические, гофрированные или нет). Как сделать выход с бетонного пола? Может есть какие то чертежи поделитесь пожалуйста.

Прохожий

  • Гість
il85, здесь http://www.tipovoy-proekt.ru/kl.html смотрел?
А7-92  Прокладка кабелей в производственных помещениях
5.407-62 Прокладка проводов в поливинилхлоридных (ПВХ) трубах в производственных помещениях
5.407-63 Прокладка проводов и кабелей в полиэтиленовых трубах в производственных помещениях
5.407-22 (5.407-150) (Л3005) Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в каких трубах лучше это делать? (монтаж в бетонном полу котельной)

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Металлических.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Полиэтиленовых

Прохожий

  • Гість
А в каких трубах лучше это делать? (монтаж в бетонном полу котельной)
il85, без особой разницы, нагрузки на пол, а значит и трубы особой нет

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если надо организовывать подвод к оборудованию, то однозначно синяя полипропиленовая гофра от ДКС (серия-10).
Ее и под механическую защиту можно "подвести" и горение она не распространяет в отличии от 7-й серии.
У нее только один минус - максимальный внутренний диаметр 40мм.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если надо организовывать подвод к оборудованию, то однозначно синяя полипропиленовая гофра от ДКС (серия-10).
Ее и под механическую защиту можно "подвести" и горение она не распространяет в отличии от 7-й серии.
У нее только один минус - максимальный внутренний диаметр 40мм.
Согласно нового ДБН по котельням: "16.22. Електрообладнання,  включаючи  телефонні  апарати,  сигнальні пристрої до них, електричні годинники, радіоприймачі, пристрої і обладнання систем  автоматичної  пожежної  сигналізації,  охоронно ї  сигналізації, сигналізації  загазованості  і  задимленості,  систем  пожежогасіння,  системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей , системи сигналізації про  затоплення  і  інші  подібні  слабкострумові  споживачі електроенергії ,  яке працює  при  перервах  у  роботі  котелень,  призначених  для  роботи  на газоподібному паливі і на рідкому паливі з температурою спалаху парів 61°С і нижче,  повинно  бути  у  виконанні  для  вибухонебезпечних  зон  класу  2  і вибухонебезпечної суміші категорії ІІА, групи Т1 .
Внутрішні  електромережі  зазначеного  обладнання  і  пристроїв  повинні відповідати вимогам для вибухонебезпечних зон за НПАОП 40.1-1.32."
Следуя этому пункту ДБН, кабельная прокладка в защитных трубах может выполняться только в металлических газо-водопроводных трубах по ГОСТ 3262.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, ви дали посилання на пункт в якому мова іде про
слабкострумові  споживачі електроенергії ,  яке працює  при  перервах  у  роботі  котелень
Прокладання живильних і розподільних мереж прописано п.16.4 в якому відсутнє посилання на НПАОП 40.1-1.32 .
16.4. Прокладання кабелів живильних і розподільних мереж виконують у коробах, трубах або відкрито на конструкціях, а проводів  -  у коробах.
П.16.3. Вказаного вами ДБН (який ще не затверджений) визначено "Вибір електродвигунів, пускової апаратури, апаратів керування, світильників і проводки здійснюють залежно від характеристик будинків (приміщень) і споруд за умовами середовища, які визначають за додатком Г".
Дальше прописані лише винятки для витяжних вентиляторів .
Згідно цього додатку , котельні зали з котлами, що обладнані камерними топками для спалення газоподібного, рідкого або твердого палива згідно з ПУЕ є нормальними , отже вибір електродвигунів, пускової апаратури, апаратів керування, світильників і проводки можуть бути виконанні як для нормальних приміщень .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН п.16.22: "Електрообладнання,  включаючи  телефонні  апарати,  сигнальні пристрої до них, електричні годинники, радіоприймачі, пристрої і обладнання систем  автоматичної  пожежної  сигналізації,  охоронно ї  сигналізації, сигналізації  загазованості  і  задимленості,  систем  пожежогасіння,  системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей , системи сигналізації про  затоплення  і  інші  подібні  слабкострумові  споживачі електроенергії ,  яке працює  при  перервах  у  роботі  котелень,  призначених  для  роботи  на газоподібному паливі і на рідкому паливі з температурою спалаху парів 61°С і нижче,  повинно  бути  у  виконанні  для  вибухонебезпечних  зон  класу  2  і вибухонебезпечної суміші категорії ІІА, групи Т1 .Внутрішні  електромережі  зазначеного  обладнання  і  пристроїв  повинні відповідати вимогам для вибухонебезпечних зон за НПАОП 40.1-1.32."
Согласно НПАОП40.1-1.32-01 п.4.8.11. « Прокладку изолированных проводов во взрывоопасных зонах  необходимо выполнять в стальных водогазопроводных обыкновенных трубах по ГОСТ 3262.
Во взрывоопасных зонах классов 2 и 22 прокладка кабелей может выполняться в стальных водогазопроводных легких трубах. Эти трубы можно использовать для защиты кабелей в отдельных местах от механических повреждений
В ДБН, четко написано "электрообладнання". Кроме того, с чего бы это телефонные аппараты, ПС, ОС, сигнализацию загазованности нужно относить к зонам класса 2, а остальное электрооборудование нет.
Кроме того даже в рабочем состоянии котельни, не все помещение относится к категории "Г" согласно п.4.5.13 НПАОП40.1-1.32-01, а только зона в пределах 5 м по вертикали и горизонтали от места ведения технологического процесса с применением открытого огня.
Я уже не говорю о перерывах в работе котельной работающей на газообразном топливе. Потому как правило, ввод газа и ГРУ с отсечным клапаном размещается в котельной, а это при избыточном давлении взрыва согласно расчета более 5 кПа все помещение, а при равному или менее 5кПа-в пределах 5м по вертикали и горизонтали от запорной арматуры и аппаратов (п.4.5.8. НПАОП40). В старом ПУЭ, если мы ссылаемся на старые нормы,  п.  7.3.39(б),  "взрывоопасная  зона  в  помещении  считается  в  пределах  до 5  м  по  горизонтали  и  вертикали  от технологического  аппарата,  из  которого  возможно  выделение  ГГ  или  паров  ЛВЖ,  если  объем  взрывоопасной  смеси  равен  или  менее  5 %  свободного объема помещения.
(если больше то все помещение).
Новый ДБН по котельням введут не сегодня так завтра, но помимо ДБН есть письмо МЧС проектным организациям с подобными требованиями (с подобными разъяснениями).
« Останнє редагування: 28 Липень 2014, 09:20:33 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
ДБН п.16.22: "Електрообладнання,  включаючи  телефонні  апарати,  сигнальні пристрої до них, електричні годинники, радіоприймачі, пристрої і обладнання систем  автоматичної  пожежної  сигналізації,  охоронно ї  сигналізації, сигналізації  загазованості  і  задимленості,  систем  пожежогасіння,  системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей , системи сигналізації про  затоплення  і  інші  подібні  слабкострумові  споживачі електроенергії ,  яке працює  при  перервах  у  роботі  котелень,  призначених  для  роботи  на газоподібному паливі і на рідкому паливі з температурою спалаху парів 61°С і нижче,  повинно  бути  у  виконанні  для  вибухонебезпечних  зон  класу  2  і вибухонебезпечної суміші категорії ІІА, групи Т1 .Внутрішні  електромережі  зазначеного  обладнання  і  пристроїв  повинні відповідати вимогам для вибухонебезпечних зон за НПАОП 40.1-1.32."
Согласно НПАОП40.1-1.32-01 п.4.8.11. « Прокладку изолированных проводов во взрывоопасных зонах  необходимо выполнять в стальных водогазопроводных обыкновенных трубах по ГОСТ 3262.

Прохожий

  • Гість
НПАОП40.1-1.32-01 п.4.8.4.
Quote (selected)
Кабелі, які прокладаються відкрито у вибухонебезпечних зонах, не повинні поширювати горіння відповідно до ГОСТ 12176 (розділи 2 і 3).

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НПАОП40.1-1.32-01 п.4.8.4.
Quote (selected)
Кабелі, які прокладаються відкрито у вибухонебезпечних зонах, не повинні поширювати горіння відповідно до ГОСТ 12176 (розділи 2 і 3).
Вы как всегда цитируете то, что вам выгодно, а если прочитать НПАОП40.1-1.32-01 п.4.8.11 до конца « Прокладку изолированных проводов во взрывоопасных зонах  необходимо выполнять в стальных водогазопроводных обыкновенных трубах по ГОСТ 3262.
Во взрывоопасных зонах классов 2 и 22 прокладка кабелей может выполняться в стальных водогазопроводных легких трубах. Эти трубы можно использовать для защиты кабелей в отдельных местах от механических повреждений.»
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
По моему, мы удалились от темы, человеку нужна помощь...
оффтоп
Вы как всегда цитируете то, что вам выгодно
grossel, а Вы разве не так же цитируете?  :)
Своей последней цитатой я просто указал, что кабели могут прокладываться открыто.
Во взрывоопасных зонах классов 2 и 22 прокладка кабелей может выполняться в стальных водогазопроводных легких трубах. Эти трубы можно использовать для защиты кабелей в отдельных местах от механических повреждений.»
Это цитата? откуда?
По моему, есть определенная разница между кабелем и изолированым проводом, и определенно есть разница между прокладкой кабеля в трубе и использование трубы в качестве механической защиты.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы невнимательно прочитали названия обсуждаемой темы:"Прокладка кабелей в полу производственного здания", в даном случае, подвод кабелей к электрооборудованию котельной в защитной трубе в подливке пола. И не пишите чушь -"открыто"..
И чтобы не задавать глупых вопросов Прохожий: "Это цитата? откуда?" Нужно читать букварь в нашем случае ПУЭ (НПАОП40.1-1.32-01) или хотя бы пост внимательно. Разве я не сослался на п.4.8.11 и не процитировал его, тогда еще раз как в школе:  НПАОП40.1-1.32-01 п.4.8.11 « Прокладку изолированных проводов во взрывоопасных зонах  необходимо выполнять в стальных водогазопроводных обыкновенных трубах по ГОСТ 3262.
Во взрывоопасных зонах классов 2 и 22 прокладка кабелей может выполняться в стальных водогазопроводных легких трубах. Эти трубы можно использовать для защиты кабелей в отдельных местах от механических повреждений
« Останнє редагування: 28 Липень 2014, 12:11:34 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю