Для АПКП Белорусского производства есть функция блокирования остальных этажей (открытия клапанов ДУ и ПВ) в случае возникновения пожара, то есть логика такая - кто первый, от туда и будет вытягивать, туда же и будет нагнетать. Сия функция аргументирована тем что в случае возникновения пожара на N - ом этаже, если откроется клапан на N+1 этаже, во первых продукты горения будут идти на N+1, во вторых эффективность (тяга) системы ДУ упадет, так как движек рассчитан на определенный объем. Эсли при расчетах будет перебор по мощности двигателей - то люди сгорят внутри этажа, т.к. все двери отрываются на ружу и создаваемое давление двигателей заблокирует все двери (давление сис-мы ДУ будет притягивать дверь изнутри, а система ПВ будет давить на дверь снаружи).Встречался с такой ситуацией с перебором, дверь реально открыть нельзя - разве что высадить, пришлось через ворота выходить (объект подземный паркинг). Так что открытие 2-х клапанов может быть связано с такой ситуацией, так как движок другой мощности поднять на крышу практически не возможно (или не хотят). А ситуацию по множественным пожарам (включения ДУ и ПВ) отработать тяжеловато, шибко умная система должна быть, но реализуемая (с помощью частотника). Но так как в наших нормативах нет конкретики (есть параметр расчета на один пожар), то все довольствуются одной сработкой, что при правильных расчетах и отсуствия наворотов есть правильным