Автор Тема: Автомат для защиты двигателя с частотником  (Прочитано 11900 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн sanches

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 305
  • Country: ru
    • Просмотр профиля
    • Awards
Уважаемые, очень хочется услышать ваши мнения!

Необходимо выбрать автомат для защиты питающей линии от НКУ-0,4кВ, к которой подключается насосная станция.
Управление двигателем насоса и его защита, как я понимаю, выполняется частотным преобразователем, который входит в комплект поставки насосной.
Возникают вопросы:
  • При выборе автомата в НКУ на что я должен направлять его защиту: питающей линии и частотника?
  • Где-то встречал упоминание о том, что автоматы типа ВА проблемно работают с частотниками. Если это действительно так, то какие менее затратные автоматы посоветуете?

Оффлайн NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 156
  • -Receive: 323
  • Сообщений: 3 154
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Просмотр профиля
    • Steplex.com
    • Awards
sanches, в Вашем вопросе есть уже ответ:
Управление двигателем насоса и его защита, как я понимаю, выполняется частотным преобразователем, который входит в комплект поставки насосной.
Есть ЧП в которых встроена защита и входной фильтр (сетевой фильтр). Из-за незнания о каком конкретном ЧП идет в данном случае речь, сложно утверждать это с уверенностью.
автоматы типа ВА проблемно работают с частотниками. Если это действительно так, то какие менее затратные автоматы посоветуете?
По правде говоря, много на автомате не сэкономите, зато проблемы в случае аварии могут быть куда более затратными. Ставьте АВВ, Eaton с характеристикой С и будет Вам счасТье  :laugh:
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Оффлайн moshkarow

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 13
    • Просмотр профиля
    • Awards
При выборе автомата в НКУ на что я должен направлять его защиту: питающей линии и частотника? - питающей линии .
для защиты ЧП нужны предохранители класса aR - предохранители, срабатывающие во всем диапазоне нагрузок, для защиты полупроводниковых элементов от короткого замыкания.

Прохожий

  • Гость
предохранители, срабатывающие во всем диапазоне нагрузок
moshkarow, это как?
для защиты полупроводниковых элементов от короткого замыкания.
от КЗ в каком месте?

Оффлайн moshkarow

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 13
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн moshkarow

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 13
    • Просмотр профиля
    • Awards

Оффлайн moshkarow

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 13
    • Просмотр профиля
    • Awards
Для преобразователей частоты  разработаны специальные фильтры. Используются для снижения уровня радиочастотных помех, излучаемых преобразователем в питающую сеть.
от КЗ  от предохранителя до ЧП ( может и в ЧП )

Оффлайн moshkarow

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 13
    • Просмотр профиля
    • Awards
Для защиты входных цепей преобразователя частоты (диодов сетевого выпрямителя) необходимо использовать быстродействующие предохранители. Допускается замена быстродействующих предохранителей на автоматические выключатели с тепловым и электромагнитным расцепителем с кратностью срабатывания 3-5 (класс В). В этом случае обязательно использование сетевых реакторов (дросселей), устанавливаемых перед вводом сети в преобразователь частоты. Реактор необходим для ограничения переходных токов, возникающих при резком подъеме сетевого напряжения и разбалансе фаз. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению  диодов сетевого выпрямителя преобразователя частоты.

Оффлайн sanches

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 305
  • Country: ru
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
Ставьте АВВ, Eaton
Ну вот смотрите, подключается двигатель: Iном=56,3А и Iпуск=450,4А
На линию, питающую двигатель, ставлю автомат Eaton: BZM1 63А
В характеристиках этого автомата указывается ещё только In/Расцеп. к.з. = 480-720А
Iном.авт<Iдоп.линии - это хорошо
Но вот как оценить ток расцепителя автомата? Может выбить автомат при пуске двигателя или нет?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 107
  • -Receive: 1548
  • Сообщений: 8 748
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Цитировать (выделенное)
Ставьте АВВ, Eaton
Ну вот смотрите, подключается двигатель: Iном=56,3А и Iпуск=450,4А
На линию, питающую двигатель, ставлю автомат Eaton: BZM1 63А
В характеристиках этого автомата указывается ещё только In/Расцеп. к.з. = 480-720А
Iном.авт<Iдоп.линии - это хорошо
Но вот как оценить ток расцепителя автомата? Может выбить автомат при пуске двигателя или нет?
Может. Смотря какой пуск. У вас автомат Eaton с Iп=8Iн, выберите автомат с характеристикой от 10Iн или выключатель для защиты электродвигателя, скажем тот же фирмы  Eaton или Simens (SRV10 типоразмер S3 до 100А).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн sanches

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 305
  • Country: ru
    • Просмотр профиля
    • Awards
Если смотреть сименсы, то склоняюсь к автомату для защиты двигателя мощностью P=30кВт (см. вложение).

Я только прошу вас, поясните, как кроме номинала автомата правильно расценивать остальные его характеристики, если я делаю это неправильно!
Цитировать (выделенное)
подключается двигатель: Iном=56,3А и Iпуск=450,4А
  • Ток теплового расцепителя автомата должен быть больше или равен номинальному току двигателя (длительному рабочему) и в то же время меньше длительно допустимого тока  питающей линии. Смотрим: отстраивается от 45 до 63А. (Iдоп.линии=80А) ≥ (Iтепл.расц=45-63А) ≥ (Iном.двиг=56,3) --- проблем быть не должно.
  • Ток мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автомата должен быть больше максимального кратковременного тока пуска двигателя, умноженного на коэффициент (по Дьякову для автоматов с номинальным током до 100А равен 1,4). Проверяю: 819А≥1,4хIпуск.двиг; 819А≥630,5А --- условие выполняется.
  • Предельная отключающая способность автомата должна быть больше максимально возможного тока КЗ в линии. Сравниваю: 50кА>2,4кА --- не стоило беспокоиться.

Правильно ли я рассуждаю и является ли это достаточным при выборе автомата для двигателя?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 107
  • -Receive: 1548
  • Сообщений: 8 748
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Да вы правы. С изложеным я согласен.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн SiberiaN

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 13
  • -Receive: 2
  • Сообщений: 58
  • Country: 00
    • Просмотр профиля
    • Awards
Шнайдер рекомендует ставить автоматический выключатель с электромагнитным расцепителем (только от тока КЗ)

Оффлайн sanches

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 305
  • Country: ru
    • Просмотр профиля
    • Awards
Как вы считаете, комплектовать НКУ автоматами различных производителей - это приемлемо или нет?
Дело в том, что для защиты менее ответственных ЭП можно было бы использовать автоматы попроще (других производителей).

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 107
  • -Receive: 1548
  • Сообщений: 8 748
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
 Чем меньше номенклуатура и количество фирм производителей, тем лучше по комплектации и лучше, чтобы это был один производитель. Но решение принимает проектировщик, правила не запрещают устанавливать аппараты различных фирм в одном щите НКУ. Кто НКУ будет изготавливать, тот по наличию аппаратов защиты, должен согласовать замену с проектной организацией. Если щит НКУ изготавливает заказчик своими силами, то он старается укомплектовать НКУ теми аппаратами которые имеет в наличии.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер