розетка,
Цитата: розетка
если на вводе основная система его выровняля
, то отлично, а если с ней что-то случилось и она не выполняет свои функции?...  ;) Для того она (ДСУП) и дополнительная, что дублирует основную в опасных помещениях....  :)
« Останнє редагування: 30 Вересень 2009, 13:01:41 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka, мы наверное отвлеклись от темы. Я же не против дополнительной системы, , т. е присоединения ванны к  Ре шине или проводнику, я против преднамеренного ввода опасного металла туда, где его нет-т.е против решения о металлических вставках в пластиковые трубы для доп. системы уравнивания. В наших "вопросах и ответах" написано,что допускается не присоединять сторонние проводящие части к доп. системе при их наличии в  помещениях, если они находятся вне зоны досягаемости. Пределом досягаемости считается расстояние в 2,5м. Далее ещё есть интересная мысль-"Установка УЗО может в ряде  случаев служить альтернативой дополнительной системе уравнивания потенциалов". Т.о получается в случае, когда человек стоит в ванне, которая присоеденина к РЕ проводнику, основная система ур.потенциалов не функциклюет, а вода заряжена, будет и к.з и утечка в РЕ проводник. По идее должен сработать и защитный автомат и УЗО на вводе в квартиру или на группе к ванной, который имет уставку по вытоку 30мА, а опасной для жизни человека является (по т.б.)50мА. Многие мои коллеги ставят на линии к розетке ванной УЗО на 10 мА, и если мне не изменяет память, то эта цифра узаконена для ванной комнаты гостиничных номеров в новом ДБН. на готели(гостиницы). Думаю, что пора эту тему закрыть, всё уже вроде понятно. Было приятно с вами пообщаться, спасибо :) :thumbsup:
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
опасного металла
 ???
Цитата: розетка
вода заряжена,
-
Цитата: розетка
должен сработать и защитный автомат и УЗО на вводе в квартиру
:(

исходя из принципа действия УЗО, не очень представляю как это будет происходить.... тему действительно пора закрывать.... :) И Вам удачи! :)
« Останнє редагування: 01 Жовтень 2009, 10:18:50 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Счетчик на воду - металлическая вставка?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в смысле? ???  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
в смысле?
В смысле что счетчик на воду (речь о квартирах), он же металлическая вставка, надо подключать к РЕ-шине. Ведь воды в трубе (пластиковой) может некоторое время не быть, соответственно, связь с основной СУП прервана.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Torro, если у тебя к счетчику 220 подводится (ИМХО для опасных помещений более 12В, но не уверена), по-любому присоединять к ДСУП, а если неэлектропотребляющий - видишь, по Вашим нормам выходит - не надо...
А вообще - у тебя вопрос или констатация факта?  ;) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
если у тебя к счетчику 220 подводится
не подводится :D. Просто к ДСУП подключаем ВСЕ сторонние ПРОВОДЯЩИЕ части.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в России - категорически и бесповоротно!  :D :D ;)

но розетка утверждала, что по Укр. нормам этого НЕ требуется..... ???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что
Цитата: devchonka
категорически и бесповоротно!
?

Цитата: devchonka
розетка утверждала, что по Укр. нормам этого НЕ требуется
Что не требуется?
Quote (selected)
к ДСУП подключаем ВСЕ сторонние ПРОВОДЯЩИЕ части.
??? См. ДБН В.2.5-23, п. 12.30.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
" категорически и бесповоротно" - это крылатая фраза, которая в зависимости от контекста означает все, что угодно, от полного согласия с собеседником до полного абсурда, например: "я вас приветствую категорически и бесповоротно"....  :D :D :D :D

а вот другой вопрос приводит меня в недоумение -
Цитата: розетка
Что касается наших(украинских)"вопросов и ответов" цетирую-"...если отсутствуют стационарное эл.оборудование с подключенными к дополнительной системе уравниивания потенциалов зажимами нулевых защитных проводников, к которым можно присоединиться, или другие стационарные металлические предметы(прим.-к ним можно отнести и пластиковый водопровод), подключенные к дополнительной системе уравнивания потенциалов,к котрым можно надежно присоединиться, металлические корпуса ванн и душевых поддонов следует присоединить  к РЕ шине (зажиму) квартирного щитка с помощью проводника." . Как видно не о каких металлических вставках речь не идёт. На мой взгляд это правильно.
????? никто же не оспорил.... ???
« Останнє редагування: 01 Жовтень 2009, 14:19:50 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я так понимаю, что розетка имела ввиду то, что если металлических вставок в пластиковых трубах (в ванных, душевых) нет, то целенаправленно их делать не надо. А если таковые есть (тот же металлический счетчик), то их необходимо присоединять к РЕ.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Torro, почитай повнимательнее  ;)
в отрывке речь идет о том, куда присоединять ванну и поддон - если есть 
Цитата: розетка
стационарное эл.оборудование
Цитата: розетка
или другие стационарные металлические предметы
, к которым можно присоединить данные сантехнические приборы, то присодиняться именно к ним, а если таковых нет - то к РЕ-шине квартирного щитка.
Продолжаем разговор:  ;) :D
1. поскольку счетчик не может являться стационарным металлическим предметом, то к нему нельзя присоединять ни ванну, ни поддон (т.е.по этой причине он не включается в ДСУП)  :)
2. поскольку в пластиковой трубе
Цитата: розетка
потенциалу взяться
неоткуда, т.к.
Цитата: розетка
основная система его выровняля? и грубо говоря, "загнала" в тот же РЕ проводник
, мало того, к счетчику не подводится эл.энергия, то счетчик не может считаться и сторонней проводящей частью, по определению... :) (и по этой причине он не должен включаться в ДСУП)

как то так...  :) ;) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
к счетчику не подводится эл.энергия, то счетчик не может считаться и сторонней проводящей частью
ГОСТ Р 50571.1-93
"3.6 Сторонняя проводящая часть - проводящая часть, которая не является частью электроустановки.

Примечание - Например, металлоконструкция здания, металлические газовые сети, водопровод, трубы отопления и т.п. и неэлектрические аппараты, электрически присоединенные к ним (радиаторы, неэлектрические плиты для приготовления пищи, раковины и т.п.), полы и стены из неизоляционного материала."
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
еще раз. :(
Цитата: Torro
В смысле что счетчик на воду (речь о квартирах), он же металлическая вставка,
счетчик не устанавливается на трубу непосредственно, а посредством мет. вставки, типа тройника (как и манометр, Torro, так? я об этом догадываюсь, но именно на основании этого делаю выкладки. даже если технически установка счетчика и не так происходит, то сути вопроса не меняет), которая и является сторонней проводящей частью в случае эл. подключения счетчика.
 сторонняя часть -
Цитата: Electrician
- проводящая часть, которая не является частью электроустановки.
, на которой может появиться потенциал, вследствии нарушения изоляции электрооборудования, электрически связанного с данной частью....
если к счетчику не подводится эл.энергия, то счетчик (та самая мет. вставка, для простоты обзываемая счетчиком, как конструкция в сборе) не может считаться и сторонней проводящей частью  :)
« Останнє редагування: 01 Жовтень 2009, 16:02:31 від devchonka »